新风机组冬季盘管防冻措施是什么?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2008年07月08日 10:42:49
来自于中央空调
只看楼主

采用什么形式\方法的防冻措施?谢谢!

采用什么形式\方法的防冻措施?谢谢!
免费打赏
zfzfww
2008年07月08日 14:42:45
2楼
网络搜索资料:
方法一:
1.设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个盘管开关,应当全体控制。
  2.如果冬季不使用盘管,
  建议:
  a.将盘管理的水全部放掉,
  b.在给水和回水上加盲板,
  c.使用压缩空气吹(依据盘管的大小决定压缩空气吹得时间)
  d.给盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证盘管的液体充分被防冻液稀释。
  e.设计时加循环泵。
  方法二:
  设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵,1.若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。2.无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。以上方法供参考。
回复
82xjj-0513317
2008年07月08日 16:58:29
3楼
:victory: :D 学习学习!
回复
li_20080808
2008年07月08日 17:12:06
4楼
新风机组设置2排预热器
设置温度传感器,机组低温保护
机组关闭时连锁关闭新风阀
回复
zfzfww
2008年07月09日 19:29:54
5楼
谢谢5楼:P :P :P
回复
zhangdalong0602
2008年07月09日 20:45:08
6楼
冬季可以将引新风管段的电动风阀关闭,
要将循环水泵切勿关闭,要使其水循环
始终打开,可以在吸风段加装一个电加热
管,一但结冻可以辅助熔化。仅知道
这些,忘各位多指教!
回复
jiajia_415415415
2009年11月18日 10:55:01
7楼
3#说的好!:call:
请问一般要把系统水维持在5度,负荷怎么计算呢:handshake 谢谢
回复
jieyou77
2010年11月05日 09:47:54
8楼
路过,观望中!
回复
adingkgb
2010年11月10日 21:30:27
9楼
如果有供暖的盘管,就保持水温(或盘管温度),低于一定温度就打开水阀(当然,水泵必须是保持运行的)
或者不供暖时,关闭新风阀。

如果不具供暖能力的,那就把盘管内的水放掉
回复
snail_yin
2010年11月11日 09:04:17
10楼
在新风加热盘管后设置温度传感器,但此传感器温度低于5度时,关闭新风引入口的电动风阀,同时加大水管路的电动水阀。在新风机组停止运行期间,水管路的电动水阀应设置最小开度,避免盘管冻结。
回复
bychaoanun
2010年11月26日 10:00:05
11楼
从目前来看,对于新风加热盘管结霜的事情,主要是室外的新风量很大的,一方面对新风进行流量调节,同时在设计时可以考虑按照最不利环节考虑。
回复

相关推荐

APP内打开