AMB-g7系列变频调速恒压供水设备技术方案一、概论 Amb-g7系列变频调速恒压供水设备是一种自动化程度最高,节能效果显著的供水设备。其控制核心采用了交流变频技术和微机控制技术,通过采读供水系统的压力/温度变化信息,经数据处理后对水泵机组进行调速,改变供水流量以满足管网系统的供水要求. 本设备广泛应用于:●城乡水厂泵站,加压泵站;●居住小区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑的生活、消防供水;
一、概论
Amb-g7系列变频调速恒压供水设备是一种自动化程度最高,节能效果显著的供水设备。其控制核心采用了交流变频技术和微机控制技术,通过采读供水系统的压力/温度变化信息,经数据处理后对水泵机组进行调速,改变供水流量以满足管网系统的供水要求.
本设备广泛应用于:
●城乡水厂泵站,加压泵站;
●居住小区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑的生活、消防供水;
●工矿企业的生活、生产用水;
●采暖、空调系统的冷热水循环系统;
●污水处理;
●农业排灌,园林喷灌及音乐喷泉等。
二、设备构成
mb-g7系列变频调速恒压供水设备由泵、力动及控制系统和其他操作设备组成(图1)。本设备配有4台30kw多级离心水泵,1-2台辅助泵和1个小型气压罐。每台泵的进出口两侧各装有一个闸阀和单向阀,以便将泵退出系统进行维修。出水侧还装有一个逆止阀,防止水倒流。为节约占地面积,泵一般采用立式结构。泵的轴封采用机械密封,可防止泵的泄露而使泵房更整洁。
三、设备特点
节能:本装置与其他的控制系统不同,它的能量损失最小,泵仅在要求供水时
才吸收能量,在从零至最大的不同流量要求时,通过改变泵的转速,使之始终输出
恒定的压力。在用水量极小时,比如夜间,系统可通过气压罐供水,或辅泵(设计选配
供水。
低噪音运行:需要供给最大流量的时间很少,大部分时间泵都工作在低转速
状态,并且泵是由低噪音电机驱动低速运转的。系统还加置了降低振动和噪音的
减振器,合适的安装可以使噪音降低到最小。因此,在要求安静工作环境的场所
安装本系统是十分必要的,如医院、剧院、播音大楼、居民住宅区、旅馆等等。
占地面积小:本中心要求提供安装的场地非常小,柔性布置和特殊的设计可
以用于每一个可能安装的地方。
容易安装:每一套设备都是成套的,并已装配好连接进出水口、动力及
低水位保护开关的接口和操作设备。
运行经济:使用变频无级调速系统可以快速调整泵的供水流量,并向用户提
供合适的供水压力。合适的工作压力使得设备的使用时间长,且泵、阀门、仪表
及其他水暖器材的磨损很小,不易损坏。标准化的元器件和极大的互换性可减少
大量备品备件。
快速收回投资:较高的投资费用将因较低的能量消耗在短期内得到补偿。显
著的节能效果可快速收回投资费用
四、设备的运行
(1)设备启动后,首先一台水泵在变频调速器控制下,投入变速运行,只有当输出压力达到预定值至其流量与用水量平衡时,转速稳定到某一值。
(2)当用水量增加时,水泵按设定速率加速到另一个稳定转速;而用水量减小时,水泵按设定的速率减速到新的稳定转速。
(3)当变速运行水泵的转速达到最大转速后,用水量进一步增加时,该水泵切换到工频电源后恒速运行;变频调速器则转换到另一台水泵,使之投入变速运行。如果设备是以多于两台水泵供水时,每当变速运行的水泵转速达到最大转速时,用水量仍在增加,将发生如上的转换并有新的水泵投入并联运行。
(4)当变速运行水泵的转速,因用水量减小而达到临界转速后,用水量进一步减小,则设备将停掉一台水泵,直到剩下只有一台水泵时为止。
(5)当仅有一台水泵变速运行,且用水量接近于零时,水泵转速趋于最小临界转速,若设备配置有气压罐和辅泵,则系统会退出变频运行而转入气压罐和泵的间隙运行,以减少设备的无效运行而使系统更节能。
下图为四台主供水泵(三用一备)系统随用水量变化的水泵运行状况示意图。
1#泵 ▲ ● ● ▲ ▲
2#泵 ▲ ● ●
3#泵 ▲ ▲ ▲ ●
4#泵 ▲ ▲ ▲ ●
▲变频运行 ●工频运行
图2
五、设备配置
该设备根据设计和用户的要求,将2-4台主供水泵和辅泵并联安装在一个共同底座上,并且配置有中央控制器(变频控制柜),压力传感器,以及各种阀门,进出水干管,气压罐并联在出水干管上(气压罐安装位置由设计确定)。
主供水泵
采用2-4台立式泵或客户指定的其他系列水泵并联连接,当单泵供水流量小于16m3/h时,我们配置CDL系列多级泵,该型泵的所有和水接触的部件都是不锈钢制造的,不会污染输送水质。
辅泵*
本设备配置1-2台辅泵(选用2台时其中之一为备用泵),辅泵的流量很小,在用水量很小,而又有一定连续用水量时,通过辅泵向系统供水。使用辅泵时建议同时配置气压罐。
囊式气压罐*
气压罐内带有适用于饮用水的气囊,宜安装在出水干管上。气压罐在系统中具有消除水锤,减小压力波动的作用,使系统压力更稳定。在管网用水量接近于零时,可通过气压罐供水,降低变频泵的启停频率。
管道
所有的管道都是钢制的,能够和所有的常用建筑用管材连接,进出水主干管道的尺寸按照设备最大供水流量确定。当单泵流量大于30m3/h时,建议每台泵采用独立的进水管。
阀门
每台泵的进水端和出水端都安装有截止阀,以便将泵退出系统进行维护。泵的出水端还安装有止回阀,避免系统中水的倒流。
压力/温度传感器
出水管上安装有压力/温度传感器,当压力/温度变化时,向主控制器输送4—20mA的脉冲电流,从而进行自动控制。在空调循环水系统中安装温度传感器,根据循环水的温度变化调节水泵流量。
底座
底座用槽钢制作,并且经过喷涂处理。底座可根据需要配带橡胶减振器。
中央控制器
中央控制器即变频控制柜(箱),主要由PLC控制器、交流变频器,主开关,变频器主接触器、电机控制接触器,中间继电器、电机保护热继电器、显示和操作元件、声光报警用元件、功能选择用开关等组成。这些器件采用了国际知名品牌,以保证系统运行的可靠性。
六、型号说明
例:
BPC 4 DL 50-60-30-S2
│ │ │ │ │ │ └──带辅泵2台(附说明)
│ │ │ │ │ └─── 主供水泵单泵功率(kW)
│ │ │ │ └─────主供水泵额定扬程(m)
│ │ │ └────── 主供水泵额定流量(m3/h)
│ │ └──────── 主供水泵系列名称
│ └───────── 主供水泵数量(含备用泵1台)
└───────────— 变频调速恒压供水设备
说明
S0 带气压罐 S1 带气压罐和1台辅泵 S2 带气压罐和2台辅泵
七、技术参数
电气参数 额定电压 3~380V±10%
额定频率 50Hz±5%
额定功率 0.75kW~375kW/2-6台水泵群控(带辅泵)
工艺参数 最大供水流量 ~2000m3/h
泵额定扬程 10~200m
压力设定 0.1~2.0MPa定时设定
压力稳定度 ±0.01MPa
主供水泵台数 2~4台
辅泵台数 0~2台
配备气压罐 25~1600L
工作条件 环境温度 -5℃~40℃(不结冰)
环境湿度 20~90%RH(不凝结)
振动 <0.5G
大气 无灰尘,无易燃易爆气体,无阳光直射。
保 护 系统保护 管网超压
变频器故障
无水报警
水泵电机故障
变频器保护 电压不足保护
过电压保护
短路保护
过载保护
过热保护
缺相保护
控制功能 手动操作运行 对单台泵进行测试或自动失灵的情况下使用
主泵自动投入并联运行
主泵启动顺序自动定时切换
小流量时自动切换气压罐或辅泵供水
时钟编程控制
指 示 系统状态指示
故障指示
电压指示
频率指示