求助:表冷器结冰严重
fanxuejunfanxue
2008年07月08日 09:52:39
只看楼主

各位制冷高手:小弟公司安装的直接蒸发式空调箱后两组蒸发器表面结霜(冰)严重(此空调箱共有四组表冷器,全新风系统),前两组运行正常,高压15-20;低压4左右,后两组只要开机半小时高压19,低压1.5-2左右。引起房间的风压降低,初效与中效才换了二月,高校用了一年。我不知是何原因造成,或能否提高后两组的蒸发温度,使它不结冰。请高手指点谢谢!

2008年07月08日 15:28:19
2楼
后两组运行高压19KG有点高,低压1.5-2是因为蒸发器表面结霜严重后,蒸发不良导致蒸发温度下降,建议停机或强制把霜层除去后,观察高低压压力!
感觉存在两问题:
1:如果低压正常在4左右,高压应该是高于19KG,所以冷凝问题要解决!
2:空调机组出现的结霜大多是因为风量不足引起的,因为位置处于后侧,处理空气温度较前边两组要低,所以更容易出现结霜、进而蒸发能力进一步下降!
3:也有可能是制冷系统堵塞引起的高低压压差过大,可检查回气温度和压缩机回气腔温度,如果过热度大于标准,则是堵塞引起的,如果过热度正常或便小,则可排除堵塞现象,按“2”处理!
回复