一个差的电气设计师是怎样的,大家pp
liqqvivo
liqqvivo Lv.3
2008年07月07日 22:41:07
来自于闲聊茶吧
只看楼主

今天有点无奈。不得不发。刚刚为房产公司工作,今天去设计院与有关的设计师进行了接触,图纸已经出来了,一个简简单单的低压七层建筑电气设计(不包括电房)。已经花了两天天看图纸。没看完,电气图纸的问题一大堆。单单是图纸说明就错漏百出,涂改、错字、没有的内容也硬搬比比皆是,忍了,没有灯具参数,更别说照度分析,没有电箱尺寸,没有拉线井尺寸、大样。要求提供,答曰:没有D,查某某规范图集拉(图纸上也没有说明用什么图集第几页),甲方自己定啦云云。

今天有点无奈。不得不发。更可笑的是电缆参数严重取大:计算电流239安取用了300平方的vv电缆而且是4芯一样大的答曰:审图中心要求的(拿来审图意见一看:电缆及开关不相符。原先设置240平方的,经过计算这种情况185平方已经足够,暴晕)商铺用电取100w/m2。争了半天,勉强同意用240
因为还有下一期工程也在设计中,建筑方案与这个设计只是镜像对称基本一样,故要求下一次的参数按这次更改,答曰:这期已经按300报图审了,下次还是按照300,以免不尊重影响和审图中心的..(暴汗,拿甲方的钱讨好审图中心?)
从这个设计师口中还蹦出:因为距离远,所以电线的沿程损失很大...(我还以为是说水管呢。哎,无奈)

还有首层的电缆埋设,用pe预埋管,因为是供给12户商铺的,集中抄表。所以应该是在管边标出埋线的数目吧,结果是末端4户有标,前面居然标了一条150平方的vv线,中途没有任何接线箱,答曰:那条150的vv线是等效于那十多户的线!!!要求她改,居然回答:施工的时候一定能看懂的。(差点立即倒地,看来她把电当作水来做了)

[ 本帖最后由 liqqvivo 于 2008-7-7 22:57 编辑 ]
dz5688
2009年12月09日 13:58:34
12楼
那家单位没有吃闲饭的,:lol
回复
梅冬
2009年12月09日 16:47:55
13楼
林子大了什么鸟都有,唉,对于这样的设计师,我也无语!
回复
lizijunxiaolijie
2009年12月11日 15:35:23
14楼
不错啦,人家转行过来,由“水”转“电”还最起码知道一些大道理呢!;P
回复

相关推荐

APP内打开