一个差的电气设计师是怎样的,大家pp
liqqvivo
liqqvivo Lv.3
2008年07月07日 22:41:07
来自于闲聊茶吧
只看楼主

今天有点无奈。不得不发。刚刚为房产公司工作,今天去设计院与有关的设计师进行了接触,图纸已经出来了,一个简简单单的低压七层建筑电气设计(不包括电房)。已经花了两天天看图纸。没看完,电气图纸的问题一大堆。单单是图纸说明就错漏百出,涂改、错字、没有的内容也硬搬比比皆是,忍了,没有灯具参数,更别说照度分析,没有电箱尺寸,没有拉线井尺寸、大样。要求提供,答曰:没有D,查某某规范图集拉(图纸上也没有说明用什么图集第几页),甲方自己定啦云云。

今天有点无奈。不得不发。更可笑的是电缆参数严重取大:计算电流239安取用了300平方的vv电缆而且是4芯一样大的答曰:审图中心要求的(拿来审图意见一看:电缆及开关不相符。原先设置240平方的,经过计算这种情况185平方已经足够,暴晕)商铺用电取100w/m2。争了半天,勉强同意用240
因为还有下一期工程也在设计中,建筑方案与这个设计只是镜像对称基本一样,故要求下一次的参数按这次更改,答曰:这期已经按300报图审了,下次还是按照300,以免不尊重影响和审图中心的..(暴汗,拿甲方的钱讨好审图中心?)
从这个设计师口中还蹦出:因为距离远,所以电线的沿程损失很大...(我还以为是说水管呢。哎,无奈)

还有首层的电缆埋设,用pe预埋管,因为是供给12户商铺的,集中抄表。所以应该是在管边标出埋线的数目吧,结果是末端4户有标,前面居然标了一条150平方的vv线,中途没有任何接线箱,答曰:那条150的vv线是等效于那十多户的线!!!要求她改,居然回答:施工的时候一定能看懂的。(差点立即倒地,看来她把电当作水来做了)

[ 本帖最后由 liqqvivo 于 2008-7-7 22:57 编辑 ]
免费打赏
liqqvivo
2008年07月07日 22:49:50
2楼
还有些答复的理由也是让人啼笑皆非,据了解这个设计师以前是做水的,现在转作电的,其实也不想戳穿什么,只想了解一下载设计院有这个换岗的方法么。那人估计也35、6了。
接着来。
这个设计图看过之后,先不验证某些小错误,单纯是从方案合理性,经济性来讲已经很多问题,能够顺利用于施工就更不可能了。这个设计师
因为刚刚到这个房地产公司工作,还有领导(土建专业)在场,不好拉下脸。本人水平也不怎么样,但是对于这个设计师的水平还是表示怀疑的,没什么责任心,当然态度也很差。今天最终谈拢的不是很多。有些方面只好下轮再谈。

小弟学浅。
各位大拿有时间可以对这个情况发表一下情况,TKS。

[ 本帖最后由 liqqvivo 于 2008-7-7 23:04 编辑 ]
回复
东方一笑
2008年07月12日 12:00:41
3楼
建筑设计院里的是搞理论设计的.往往跟实际是有一定出入的
所以千万别全信他们的东西.细节的东西还得靠施工方.
也许楼主你是第一次见到.

当然也有厉害的角色.只是你没碰到
回复
wxdchgs
2008年07月12日 20:46:45
4楼
“因为距离远,所以电线的沿程损失很大”。“据了解这个设计师以前是做水的”
三句话不离本行嘛。
回复
c283434618
2008年07月14日 11:22:59
5楼
做人要厚道啊 做人要负责
回复
liqqvivo
2008年07月16日 16:23:22
6楼
谢谢各位大拿的指教。
回复
lzrlzr2005
2009年07月08日 11:13:43
7楼
此人在搞关系行,在我们这里可以当总工
回复
ningjunming
2009年07月08日 15:54:52
8楼
遇到这样的设计师,无语了。:funk:
回复
haoyan781225
2009年07月08日 22:15:38
9楼
楼主没问一下,是不是刚转行过来的,
也许是其他专业设计师兼作的
回复
rsgps
2009年07月11日 10:46:04
10楼
看来楼主的级别还高些,是做施工还是代表,这设计看来也是改了多次的了
回复
yyl08
2009年12月09日 10:48:49
11楼
电缆选项大小可以按电压损失来计算,就看你的电缆有多远了?239A用185的电缆足足有余了