喷淋管道从泵房接出后是否要在厂区内成环状管网
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2008年07月07日 22:38:48
只看楼主

请教各位高手这个问题,消火栓给水管网从泵房接出后要在厂区内形成环状管网,然后分别接入厂区内的各个建筑物,请问喷淋给水管网是否在厂区内也要连成环状管网呢?请高手们指教下。。谢谢了。。。

请教各位高手这个问题,消火栓给水管网从泵房接出后要在厂区内形成环状管网,然后分别接入厂区内的各个建筑物,请问喷淋给水管网是否在厂区内也要连成环状管网呢?请高手们指教下。。谢谢了。。。
免费打赏
灌水玩
2008年07月08日 00:05:53
2楼
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房需要2根出水管去厂区组环了。
回复
shizi_22
2008年07月08日 09:03:36
3楼
明白了。。。感谢指教。。。
回复
fzq19760709
2008年07月08日 10:42:59
4楼
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房需要2根出水管去厂区组环了。
回复
wjhruyi
2008年07月08日 11:06:12
5楼
自喷规范
10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中设有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。
回复
banshanxue
2008年07月08日 19:02:02
6楼



同意该同志发言!
回复
leoxi
2008年07月08日 19:06:18
7楼
恩,对。前阵子也在看关于喷淋的规范。
回复
d169792645
2008年07月09日 14:39:47
8楼

同意同意:kiss: :kiss: :kiss:
回复
shizi_22
2008年07月19日 23:15:20
9楼
喷淋管道从泵房接出后是否要在厂区内成环状管网
回复
accard
2008年07月20日 20:40:19
10楼
同意以下意见
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房需要2根出水管去厂区组环了。
回复
tzh188
2008年07月21日 10:17:45
11楼
原帖由 limeng327 于 2008-7-8 00:05 发表
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房 ...