刚接了一个工程,有10KV中心站一座和3座分变,甲方为了省钱,提出分变不设高压柜,直接由中心站引到各分变变压器,这样的话,分变的防雷柜、进线柜及出线柜应怎么出理?这样子规范允许不?
刚接了一个工程,有10KV中心站一座和3座分变,甲方为了省钱,提出分变不设高压柜,直接由中心站引到各分变变压器,这样的话,分变的防雷柜、进线柜及出线柜应怎么出理?这样子规范允许不?
2楼
分变的容量多大?不设高压柜?。。。那至少要设一个负荷开关吧。。。:lol 建议还是采用环网柜(负荷开关加熔断器组合)比较好。
回复
3楼
分变容量大约1000KVA,不用防雷柜?
回复
4楼
二楼意见正确。同意
回复
5楼
中心站到分变多少距离,架空线还是电缆?
架空线在未端装避雷器(电缆头上),用电缆引到变压器,瓦斯(或温度)用电缆接到高压柜,距离超过300米时,把电缆中间开断,装负荷开关。
如果用电缆就不用避雷器了,负荷开关根据距离定,远时装负荷开关有好处。
回复
6楼
500米左右,电缆,可以不用避雷?谢谢
回复
7楼
500m,电缆敷设,可以不安装避雷器,一般10KV中心站母线上都有避雷器的,变压器端可以不用避雷器了
回复
8楼
不太可能,分变肯定需要高压的就地隔离
根据容量大小可以选择环网柜或高压柜
一般按一进一出来考虑,一个分变两台
变压器,至少设4台柜子。
回复
9楼
:call: :call: :call:
回复
10楼
甲方的想法有些天真,其实进线柜,变压器柜一个也不少,只不过是安装地点由变电室安到开闭站了。