刚接了一个工程,有10KV中心站一座和3座分变,甲方为了省钱,提出分变不设高压柜,直接由中心站引到各分变变压器,这样的话,分变的防雷柜、进线柜及出线柜应怎么出理?这样子规范允许不?

刚接了一个工程,有10KV中心站一座和3座分变,甲方为了省钱,提出分变不设高压柜,直接由中心站引到各分变变压器,这样的话,分变的防雷柜、进线柜及出线柜应怎么出理?这样子规范允许不?
免费打赏
sunyq007
2008年07月10日 13:07:10
12楼
:call: :call: :call:
回复
crazyboy
2008年07月10日 13:48:07
13楼
可以考虑主变电所里统一设置高压柜,然后分变电所里用环网柜。不过我是头次听说电缆进线就不用避雷器的。在环网柜上的电缆进线套管处应加装避雷器。
回复
xungeer
2008年07月16日 08:58:24
14楼
恩,我改用SB10-M型箱式,它自带避雷器和负荷开关,可以把?