求解模型正确与否
zhangjingang1126
2008年07月06日 23:10:15
来自于PKPM
只看楼主

本人刚做结构一年设计,目前还没有做过小高层。这几天一直在练习着做小高层。。可是有很多东西不明白也不知道做的正确与否。特发上模型请各位高手指教。越详细越好!本人对此模型的疑问是:⑴由于是12层的小高层,我全部采用的是短肢剪力墙5~8墙厚,电梯中间采用核心筒。不知道这样结构布置有没有问题,周期比位移比都满足规范的要求。规范上规定高层不应全部采用短肢剪力墙结构,这就要求结构里应该布置一般剪力墙和筒体。如果要布置的话我应该在那些部位布置一般剪力墙呢,是不是应该把一字型的短肢墙改为一般剪力墙呢。。。短肢剪力墙结构的定义是短肢墙第一振型底部倾覆力矩占40%~-50%,不能大于50%请问这倾覆力矩到PKPM那里可以看到⑵约束边缘构件的配筋显示结果为924的居多,200的墙厚400的长度大概配筋率为2%。。这是不是太大了,规范上要求是大于1。0%就行了。那这约束边缘构件的配筋该怎么取呢?构造边缘约束构件应该按高规上的表格选取。⑶在混凝土构件配筋及钢构件配紧简图的显示结构里,剪力墙上面会显示两行字0是代表什么?H-0.8又代表什么呢?我的理解是0是代表约束边缘构件的配筋按1.0%的配筋率配而计算结果确是942,2%的配筋率。H-0.8代表水平分布筋的面积。这是怎么算的那竖向分布筋呢?高规上说一般剪力墙的水平和竖向分布筋的配筋率不应该小于0.25%这配筋率是怎么算的?

本人刚做结构一年设计,目前还没有做过小高层。这几天一直在练习着做小高层。。可是有很多东西不明白也不知道做的正确与否。特发上模型请各位高手指教。越详细越好!
本人对此模型的疑问是:⑴由于是12层的小高层,我全部采用的是短肢剪力墙5~8墙厚,电梯中间采用核心筒。请各位大虾们认真详细的解读我的问题,我可迷糊很长一段时间了。。在此谢过!我相信我问的问题对很新手们都有很大益处。
由于模型太大不能上传,只有通过QQ传了我的QQ是11514782。希望各位大虾能不厌其烦!!!
急~~~~~
免费打赏
jingheng27
2010年11月21日 22:07:50
22楼
结果分析很重要
回复

相关推荐