一个12层的小高层结构,我采用的全是5~8的短肢剪力墙.查看SATWE计算结果,底部墙的倾覆力矩为96%.这是为什么?规范上要求短肢剪力墙所占的倾覆力矩在40%-50%之间..配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑
配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的
[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑 ]