SATWE计算结果求解
zhangjingang1126
2008年07月06日 19:03:48
只看楼主

一个12层的小高层结构,我采用的全是5~8的短肢剪力墙.查看SATWE计算结果,底部墙的倾覆力矩为96%.这是为什么?规范上要求短肢剪力墙所占的倾覆力矩在40%-50%之间..配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑

一个12层的小高层结构,我采用的全是5~8的短肢剪力墙.查看SATWE计算结果,底部墙的倾覆力矩为96%.这是为什么?规范上要求短肢剪力墙所占的倾覆力矩在40%-50%之间..
配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的

[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑 ]
免费打赏
kmyms
2008年07月08日 23:27:33
2楼
剪力墙数量太多!
回复
fanque97
2008年07月14日 13:02:02
3楼
SATWE计算结果里面有看底部墙的倾覆力矩的么,短肢墙也不宜超过50%
回复
erdan030110218
2008年07月16日 10:27:46
4楼
短肢剪力墙结构要求短肢墙体承受的底部弯矩在40%~50%之间,所以你得墙体太多;水平抗剪钢筋
回复
erdan030110218
2008年07月16日 10:30:18
5楼
还有,你得结构是不合理的,因为不能全部使用短肢剪力墙,必须和剪力墙和通体配合设置
回复