电机烧了
hemingmimi
hemingmimi Lv.2
2008年07月06日 18:24:30
只看楼主

今天一台2.2KW的电机烧了,我检查发现电机是三角形接的。电机銘牌上要星形接。但是电机用了几个月。问电机烧是接线错误吗?

今天一台2.2KW的电机烧了,我检查发现电机是三角形接的。电机銘牌上要星形接。但是电机用了几个月。问电机烧是接线错误吗
免费打赏
xx_691214
2008年07月06日 19:55:14
2楼
电机型号????----------------变级电机吗??!!
回复
hemingmimi
2008年07月06日 20:33:47
3楼
你还在吗?
回复
genghenghai
2008年07月06日 21:06:55
4楼
确实是接线错误,三角型接法应为三相220V,星型才为三相380V,这是小功率电机的特点,注意电机铭牌要求.电机烧毁只是时间问题,如果是几百瓦的电机早烧了.
回复
hsdxf
2009年02月07日 09:55:00
5楼
学习了!!!!!!!
回复
wangasong
2009年06月23日 13:23:01
6楼
哦,懂了哦.........
回复
ccc.99
2009年06月23日 14:45:53
7楼
学习~! ! ! ! !
回复
yydgzxk
2009年06月23日 17:59:37
8楼
可以换新的了。