今天一台2.2KW的电机烧了,我检查发现电机是三角形接的。电机銘牌上要星形接。但是电机用了几个月。问电机烧是接线错误吗?
今天一台2.2KW的电机烧了,我检查发现电机是三角形接的。电机銘牌上要星形接。但是电机用了几个月。问电机烧是接线错误吗
?
2楼
电机型号????----------------变级电机吗??!!
回复
3楼
你还在吗?
回复
4楼
确实是接线错误,三角型接法应为三相220V,星型才为三相380V,这是小功率电机的特点,注意电机铭牌要求.电机烧毁只是时间问题,如果是几百瓦的电机早烧了.
回复
5楼
学习了!!!!!!!
回复
6楼
哦,懂了哦.........
回复
7楼
学习~! ! ! ! !
回复
8楼
可以换新的了。
回复