各位高手关于低压GGD的主接线图方面,我目前在做一个项目的图,大多是以电动机为主的负荷!看了别人之前设计的主线图中除了在400V的每个配电柜当中都设有一个刀开关,还在每个分支线路也就是机旁的操作柜当中都设计了刀开关,我个人以前没碰到过这种,低压中都没设有过刀开关。现在我不想设计刀开关在每个支线当中去。我觉得没必要不知道各位高手有什么好的意见????附件基本上是以前做的图,我现在想把分支柜当中的刀开关全部给取了,不知道是否合理

各位高手关于低压GGD的主接线图方面,我目前在做一个项目的图,大多是以电动机为主的负荷!
看了别人之前设计的主线图中除了在400V的每个配电柜当中都设有一个刀开关,还在每个分支线路也就是机旁的操作柜当中都设计了刀开关,我个人以前没碰到过这种,低压中都没设有过刀开关。现在我不想设计刀开关在每个支线当中去。
我觉得没必要不知道各位高手有什么好的意见????
附件基本上是以前做的图,我现在想把分支柜当中的刀开关全部给取了,不知道是否合理
请高手们指点迷津迷津,如果那有不合理的地方也请多指点
e59a41ab6da84e36d0d0.rar
133 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2008年07月07日 07:01:13
2楼
低压电机(柜)最好选用CS(GS1)柜子,功率大时断路器用插拔式,不要用刀开关。
回复
zjf852
2008年07月07日 08:36:06
3楼
主开关用了,馈电柜就没用了
回复
yangyumail
2008年07月07日 11:43:59
4楼
刀开关是不适宜取消
作为单柜检修的时候起隔离作用
不用断掉整套系统
还有严格按照标准来说
双段母线的系统
进线柜进出线都应该有隔离开关
因为如果只有进线有隔离刀
这个时候另外一台变压器通过联络柜送电过来
造成本柜的断路器下桩头带电
造成进线柜无法进行单柜检修
回复