关于防雷若干问题的讨论
liu12lang
liu12lang Lv.2
2008年07月06日 16:14:27
来自于防雷减灾
只看楼主

关于防雷问题我们都经历过,但由于没有深究使得很多问题始终处于一个经验段,下面我集中提出几个问题,供大家讨论,大家也可以提出新的问题一起讨论,共同进步1.利用结构两根主筋连成整体,交叉时,我们一般取把一个梁的两侧分别同交叉的另一个梁的两侧相连,即用两根跨线焊接交叉梁的垂直四根钢筋,那么钢筋两侧的主筋是否需要跨接,是每处还是整个接地网,焊接几处。2.防雷引下线焊接时是否只要同就近的一根基础主筋相连?

关于防雷问题我们都经历过,但由于没有深究使得很多问题始终处于一个经验段,下面我集中提出几个问题,供大家讨论,大家也可以提出新的问题一起讨论,共同进步
1.利用结构两根主筋连成整体,交叉时,我们一般取把一个梁的两侧分别同交叉的另一个梁的两侧相连,即用两根跨线焊接交叉梁的垂直四根钢筋,那么钢筋两侧的主筋是否需要跨接,是每处还是整个接地网,焊接几处。
2.防雷引下线焊接时是否只要同就近的一根基础主筋相连?
3.筏板基础接地极设置图纸要求上下两层主筋均要焊接成一体,那么上下两层本身是否要焊接成一体?
4、由于在等电位和甩出测试点以及预留室外人工接地体我们都要求用40*4的扁钢同基础直接连接,但实际扁钢同钢筋焊接难度大,外观也不好看,是否可以用圆钢从主筋引出然后用圆钢同扁钢焊接,但这样的话,圆钢如何选择?用一根12的圆钢肯定不够。
5、主筋焊接用跨接线,焊接长度是否为跨接线的6倍,工程习惯为跨接线6倍。
6、竖井内敷设一圈镀锌扁钢,是否必须要对配电箱进行重复接地,如何要的话,那么连接的导线是否采用配电箱进线中保护线的线径或直接用单芯25平方通过线槽进明配箱,活着通过管敷设到暗配箱预留盒。
7、基础接地为整体,是否可以理解为参与的所有钢筋必须练成一个整体?柱子上对角两根防雷引下线直接是否需要跨接?
8.从配电室到竖井敷设的桥架需要同时敷设一根扁钢,用作桥架接地,扁钢固定在支架上还是固定在桥架侧帮好?

欢迎大家讨论,不用全部讨论,给出具体序号就行,也可以增加新的问题,共同学习。
免费打赏
加肥猫
2008年07月07日 17:20:42
2楼
我个人见解
1.需要跨接,根据防雷等级,几层跨接一次
2.可以
3.钢筋连接就是一体的
4.一根12圆钢可以
5.可以
6.配电箱外壳重复接地,BV线或圆钢
7.连成整体是个理想状态,施工是有难度的。基础引下线不用跨接了
8.通常固定在桥架侧,有图集
回复
liu12lang
2008年07月09日 09:32:54
3楼
值得参考,固定在桥架侧有什么图集
回复
zcliang_007
2008年07月09日 11:51:28
4楼
好好学习一下。。。:lol :victory:
回复
xyg1983
2009年07月11日 21:21:02
5楼
好好学习一下,。。。。:victory: :call:
回复

相关推荐