接入并联电抗器引起的母线电压升高计算
wwk_dudu
wwk_dudu Lv.2
2008年07月06日 10:27:15
来自于变压器
只看楼主

讨论:接入并联电抗器引起的母线电压升高计算应计入接入并联电抗器引起的母线电压升高 其电压升高值按下式计算△ U= U e Q/S其中△U为母线电压升高值(kV)U e为并联电容器装置接入前的母线电压Q为母线上所有运行的电容器容量(Mvar)S母线短路容量(MVA)那么以某110 kV变电站为例,三台主变,10 kV母线侧单母线四分段,10 kV侧每段母线配2组6012 kvar,已算得10 kV侧母线并列短路容量398.47 MVA。

讨论:接入并联电抗器引起的母线电压升高计算
应计入接入并联电抗器引起的母线电压升高 其电压升高值按下式计算
△ U= U e Q/S
其中△U为母线电压升高值(kV)
U e为并联电容器装置接入前的母线电压
Q为母线上所有运行的电容器容量(Mvar)
S母线短路容量(MVA)
那么以某110 kV变电站为例,三台主变,10 kV母线侧单母线四分段,10 kV侧每段母线配2组6012 kvar,已算得10 kV侧母线并列短路容量398.47 MVA。
那么运行1组6012 kvar时,△U=0.158 电压波动0.158*100%/10.5=1.509%
运行2组6012 kvar时,△U=0.317 电压波动0.317*100%/10.5=3.018%
投入容量
(Mvar) 110kV母线 10kV母线
电压(kV) 电压波动(%) 电压(kV) 电压波动(%)
0 110 / 10.5 /
6 10.658 1.509
12 10.817 3.018
请问:我这种算法对吗?
但是,根据GB12326-90,电能质量电压允许波动和闪变“4.2.1”,35-110kV和220kV母线的电压波动允许值分别为2%和1.6%。10kV及以下母线的电压波动允许值为2.5%。
那么,我的电压波动是不是超过允许了呢?
还有,110kV母线电压波动该怎么算呢?
请各位老师不吝指教,叩谢。

相关推荐

APP内打开