微机综保和GL DL
electricity
electricity Lv.13
2008年07月06日 04:27:57
只看楼主

请教各位: 在工业与民用配电设计手册中的继电保护整定计算中, 有"可靠系数,DL GL型各取1.2, 1.3...." 那如果我用的是微机综保, 这个综保里面用的是DL还是GL型? 还是说都有, 综保整合了这两种过流继电器, 看我自己如何选?

请教各位: 在工业与民用配电设计手册中的继电保护整定计算中, 有"可靠系数,DL GL型各取1.2, 1.3...." 那如果我用的是微机综保, 这个综保里面用的是DL还是GL型? 还是说都有, 综保整合了这两种过流继电器, 看我自己如何选?
免费打赏
lingxuct
2008年07月06日 04:37:25
2楼
电流保护计算公式中,二种的可靠系数有些差别,用综保时,它有其本身的说明,各个型号(或厂家)有些区别。
回复
wstheonly
2008年07月06日 10:28:59
3楼
综保应该算定时限的吧,我是取DL
回复
electricity
2008年07月06日 14:09:17
4楼
那也就是说, 不管什么综保, DL, GL, 只是过流继电器的形式而已, 本质是一样的.