请教前辈:我单位热水系统是用水箱储水,再用泵送出去.问题是:压力太小,导致最远处无热水,施工方将回水总伐门关小,压力就大了,远处有热水了,但水温又上不去了,有什么办法解决?
请教前辈:我单位热水系统是用水箱储水,再用泵送出去.问题是:压力太小,导致最远处无热水,施工方将回水总伐门关小,压力就大了,远处有热水了,但水温又上不去了,有什么办法解决?
免费打赏
reegar_lee
2005年03月10日 19:45:39
2楼
用水点附近重新做一套热水系统
回复
zv2000
2005年03月11日 11:44:00
3楼
你这种想法,乙方最喜欢。那甲方就死得快罗。
回复
sanvin
2005年09月11日 13:03:27
4楼
增加一个增压泵,串联原来的热水增压泵
回复
phosgene7
2005年09月15日 11:42:37
5楼
你当时选泵的时候是这个系列中最大的吗?如果不是,你可以换一个叶轮,让泵的性能在有限的范围内得以提升,我估计就够用了!增加一套系统的费用估计要高过这种做法!先咨询一下泵厂。做一个比较!