拜读了大鼻子的论文,谈谈道路照明中灯杆内保险丝的选择: 工程设计中常用到250W、400W、600W高压钠灯,每灯的工作电流为 Ic1=250W×(1+10%)/0.85×220V=1.45A Ic2=400W×(1+10%)/0.85×220V=2.35A Ic3=600W×(1+10%)/0.85×220V=3.53A根据规范要求, 熔体电流要大于灯具工作电流的2.47倍,则熔体额定电流取为
工程设计中常用到250W、400W、600W高压钠灯,每灯的工作电流为
Ic1=250W×(1+10%)/0.85×220V=1.45A
Ic2=400W×(1+10%)/0.85×220V=2.35A
Ic3=600W×(1+10%)/0.85×220V=3.53A
根据规范要求, 熔体电流要大于灯具工作电流的2.47倍,则熔体额定电流取为
1.45A×2.47=3.58A 选4A的熔体
2.35A×2.47=5.81A 选10A的熔体
3.53A×2.47=8.72A 选10A的熔体
综上:
250W的钠灯选4A的熔体
400W的钠灯选10A的熔体
600W的钠灯选10A的熔体
[ 本帖最后由 jk_duan888 于 2008-7-4 16:55 编辑 ]