单相(220V)电机能否接在230V的两相间使用
ylight
ylight Lv.2
2008年07月04日 15:13:30
只看楼主

如题,这个问题困扰我已久。现有一供电系统,3P+E,相间电压230V而不是380V,能否把国内普通的220V单相电机接在这样的两相间使用。首先单说电压是没问题的,我曾跟一个同事讨论过,他说这个相位角不同,不能使用。请各位大虾指教。

如题,这个问题困扰我已久。现有一供电系统,3P+E,相间电压230V而不是380V,能否把国内普通的220V单相电机接在这样的两相间使用。
首先单说电压是没问题的,我曾跟一个同事讨论过,他说这个相位角不同,不能使用。

请各位大虾指教。
免费打赏
fqqk110
2008年07月04日 15:58:56
2楼
这也太有材了吧~~~老兄!~!~
回复
killer--king
2008年07月04日 16:26:22
3楼
不行吧,你所说的230V是否应该国外电机啊,220和230看起来很像,其实可是完全不同的。。。:L
回复
ysjwgbukn2008
2008年07月04日 16:41:58
4楼
应该可以,因为220V和230V之间的电压相差:hug: 很低,故此安全上应该也不成问题
回复
xx_691214
2008年07月04日 16:55:28
5楼
绝对没问题!!!!!放心用吧!!!
回复
加肥猫
2008年07月04日 17:44:41
6楼
原则上可以用:lol
回复
ydsildh
2008年07月04日 19:59:04
7楼
用就可以了, 单位进口的电机 我220V 照样用:lol
回复
dianhuang
2008年07月05日 23:06:56
8楼
频率一样 更理想啊:D