1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555我把模型传上来风荷载是考虑比较大,0.65
1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱
1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的
但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22
仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米
天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555
我把模型传上来
风荷载是考虑比较大,0.65
[
本帖最后由 nitianyu1017 于 2008-7-10 10:35 编辑 ]
32楼
恩,谢谢啦。。前面后来给老师看了,计算是没有问题的,是柱子真的偏小,现在已经改好了。
回复
33楼
看过模型后,认为你的模型有点问题
1:风荷载取值并不大,因为我们取值一般在0.63(乌鲁木齐)
2:周期没有折减不符合要求
3:你的三层混凝土强度等级为C30,下面为C35,配筋有变化很正常
4:一层的计算高度由误,你的取法是地下室的取法
建议再重新复核模型
回复
34楼
个人认为如果,轴压比小但配筋大的话,就能说明柱受到其他的力了,多出来的筋就是为弯矩而配的,也有可能是抗扭的,正常
回复
35楼
框架结构整体变形属于,剪切变形,所以受到剪力最大的位置确实不是最底层,二层受到的剪也是最大的。
回复
36楼
建议你检查层高输入是否有错
回复
37楼
有时候柱子的配筋和轴压比关系不大的,情况会是柱子出现的大偏压,或者是按构造配筋的
比如在高抗震地区,最小配筋率比较大
回复
38楼
本人也遇到过楼主的类似问题,不过差别没这么大,估计是考虑水平地震力和偏心作用
回复
39楼
兄弟伙你也是做结构的吗?我给你说吧为什么大,SATWE参数不对
1,柱子按单偏压计算,双偏校核!算出来小了很多!
2,砼容重应该写26或27!
3,按模拟施工3计算配筋!
4,周期写的不对应该为1.6
5,考虑不规则下双向地震力!
6,抗震等级至少要四级!
7,周期折减为0.85
8,梁调幅为0.85
9,梁按360设计!
还有你那模型问题太多,很多不合理。
还有啊,你那楼梯间活载还取2.0你开玩笑啊,3.5
你这不是办公楼就是学校吧,做结实点,倒了你跑不了!
[
本帖最后由 loverwanghao 于 2008-10-10 22:49 编辑 ]
回复
40楼
多出来的筋就是为弯矩而配的
柱子按单偏压计算,双偏校核
回复
41楼
看了一下你的模型,配筋异常跟参数设置有关:除角柱外,所有框架柱应按单偏压计算、配筋时按双偏压验算;只有角柱按双偏压计算。
另外本工程明显是强梁弱柱,应该加大柱的刚度。
回复