请看“低压配电设计规范”GB 50054-95第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列接线方式之一: 一。......... 二。将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范4.4.12条的要求。第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共有的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列
接线方式之一:
一。.........
二。将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范4.4.12条的要求。
第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共有的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
我的疑问是:TN系统接线方式如何符合TT系统(4.4.12条)的要求?可能一时没转过这个弯子,所以发帖请教,请大家指教。:L