规范理解的疑问
bqg
bqg Lv.10
2008年07月03日 10:23:22
只看楼主

请看“低压配电设计规范”GB 50054-95第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列接线方式之一: 一。......... 二。将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范4.4.12条的要求。第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共有的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。

请看“低压配电设计规范”GB 50054-95
第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列
接线方式之一:
一。.........
二。将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范4.4.12条的要求。

第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共有的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。

我的疑问是:TN系统接线方式如何符合TT系统(4.4.12条)的要求?可能一时没转过这个弯子,所以发帖请教,请大家指教。:L
bqg
2008年07月03日 14:14:20
2楼
盼望着感兴趣的高手回帖..................高手们在哪里?千呼万唤中............
回复
huanghesheng
2008年07月03日 19:32:24
3楼
参见条文说明,其实是局部TT系统,规范编的不恰当。
回复
c283434618
2008年07月04日 09:22:19
4楼
我的理解是 同一个保护器的线路上的所有的外露可导电部分,公用一个接地装置
当有多级保护时,每个级都宜设置一个接地装置
回复
c283434618
2008年07月04日 09:38:02
5楼
这个是我个人理解 希望指正 谢谢
回复

相关推荐