请问8.8级高强度螺栓拆下来还能再利用吗?
sunyihong
sunyihong Lv.5
2008年07月02日 15:33:14
只看楼主

最近有一个疑问一直困扰着我,始终找不到答案,请同行高人指点一二:我们公司是专业从事高耸结构设计施工的,主要业务为给中国移动做通信铁塔,包括单管塔、角钢塔等,经常碰到很多拆除工程:有的工程用了不到一年因为特殊原因需要挪地方,就要将铁塔拆除,为了安全方面考虑,我们的做法是将8.8级高强度螺栓拆除后全部更换,但是我一直没有找到规范、标准为什么要这么做,这样会不会造成浪费啊?各位同行在平时的钢结构施工中高强度螺栓会不会周转重复使用啊?

最近有一个疑问一直困扰着我,始终找不到答案,请同行高人指点一二:
我们公司是专业从事高耸结构设计施工的,主要业务为给中国移动做通信铁塔,包括单管塔、角钢塔等,经常碰到很多拆除工程:有的工程用了不到一年因为特殊原因需要挪地方,就要将铁塔拆除,为了安全方面考虑,我们的做法是将8.8级高强度螺栓拆除后全部更换,但是我一直没有找到规范、标准为什么要这么做,这样会不会造成浪费啊?各位同行在平时的钢结构施工中高强度螺栓会不会周转重复使用啊?
免费打赏
hyt128
2008年07月02日 16:15:13
2楼
可以检测 达到要求就可以用,本人认为在次要结构中没有超过使用年限可以用的。!!~~
回复
njanzhuang
2008年07月02日 18:16:17
3楼
一直没有找到规范啊,但是所有的设计和监理都说,重新检查合格后,可以在用,但是检测费用很大,我们也是全部换新的,请大家讨论这个问题啊
回复
天涯居士
2008年07月02日 19:43:39
4楼

还是不用比较安全
回复
xumingwwwqq
2008年10月07日 16:13:45
5楼
还是保守一点的好,省这么几块钱,要是出点总是是划不来的
回复
yyqlb
2008年10月07日 16:33:21
6楼
要是检测费低点还是可以考虑在利用的
回复
jinghao0406
2008年10月09日 11:50:51
7楼
高强螺栓拆下来是不能用的,楼主
回复
worldtian
2008年10月14日 17:22:41
8楼
缝与螺栓知识

焊缝与螺栓知识

焊缝等级

1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。

2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。

3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。

4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。

5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。

普通螺栓
1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。

2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。

高强螺栓
3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。

4.建筑结构的主构件的螺栓连接,一般均采用高强螺栓连接。

5.工厂出厂的高强螺栓并不分承压型还是摩擦型。

6. 究竟是摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓?实际上是设计计算方法上有区别:
(1) 摩擦型高强螺栓以板层间出现滑动作为承载能力极限状态。
(2)承压型高强螺栓以板层间出现滑动作为正常使用极限状态,而以连接破坏作为承载能力极限状态。

7.摩擦型高强螺栓并不能充分发挥螺栓的潜能。在实际应用中,对十分重要的结构或承受动力荷载的结构,尤其是荷载引起反向应力时,应该用摩擦型高强螺拴,此时可把未发挥的螺栓潜能作为安全储备。除此以外的地方应采用承压型高强螺栓连接以降低造价。

普通螺栓与高强螺栓区别
8.普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。

9.高强螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。

10.普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

11.普通螺栓的螺孔不一定比高强螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。

12.普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~0.5mm。C级螺孔一般比螺栓大1.0~1.5mm。

13.摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。

14.承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。

柱脚锚栓
19.锚栓没有等级,只有材料之分:Q235和Q345。建筑结构上用锚栓最多的就是柱脚锚栓。

20.柱脚锚栓既不属于普通螺栓也不属于高强螺栓。严格来说,它不属于螺栓。柱脚锚栓一般采用M20或M24。

21. 柱脚锚栓的制造标准应该同普通螺栓的制造标准。柱脚锚栓买入的长度应该与其与混凝土之间的摩擦力,还有就是锚栓的形式有关。

膨胀螺栓和化学螺栓
22.不管是膨胀锚栓还是化学锚栓,均非国标规范中的连接形式,应避免使用这类连接,尤其是重要的连接中。均应采用事先预埋件。

23.膨胀锚栓主要靠膨胀管的张开与砼产生摩擦力来抗拔的。抗拔力的大小与施工工艺关系较大,人为因素较大,抽检做抗拉实验也没用。

24.化学锚栓是采用打孔机打孔成型,将栓杆放入,然后灌入化学浆料以成锚固作用。常见的如慧鱼、喜力得等品牌。

25.膨胀螺栓和化学螺栓,其实都属于锚栓性质。在某些情况下,因为没有事先预埋,就需要用到膨胀螺栓或化学锚栓了。但这种情形应该在设计中努力避免。因为锚栓都应该预埋。例如柱脚锚栓。因为只有这样,才能保证最佳的粘接和受力。而且事后打孔,常常会对砼中的受力钢筋以及砼本身造成损伤。

26.砼规中,对于预埋在混凝土中的构件,都称之为预埋件。根据建设部文件,膨胀螺栓不得用于幕墙。一般新建工程,严禁采用膨胀锚栓,都应该采用预埋。
回复
yuhongyu
2008年10月15日 01:47:01
9楼
个人认为是不能用的
因为高强螺栓本身是有预应力在里面的,在第一次施工的时候用扭矩扳手已经拧到了规定的值
个人认为,拆下来以后应力有一定程度的释放,也就是说再使用的时候可能会达不到使用的“强度”
当然检测后是可以使用的,个人认为还是做为普通螺栓使用比较好!呵呵!
如果是搞设计的提这个问题,那么建议不使用
如果搞施工的提这个问题,那么检测后用也可以
呵呵!
回复
windstream
2010年04月12日 23:49:53
10楼
普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。
回复
qiaozhanyang
2010年04月13日 08:22:50
11楼
个人认为不能用 的 以前听我们总工讲过 具体什么原因忘记了 哈哈哈 。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开