喷淋规范问题 该怎么理解?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2008年07月01日 21:59:29
只看楼主

喷淋支管连接喷头的数量,是考虑安全性及水力损失的缘故。所以支管不宜有太多喷头,通常轻、中危险级时,不超过8个,严重危险级不超过6个 这里的支管到底该怎么理解呀 但是有点地方肯定会超过8个呀?

喷淋支管连接喷头的数量,是考虑安全性及水力损失的缘故。所以支管不宜有太多喷头,通常轻、中危险级时,不超过8个,严重危险级不超过6个 这里的支管到底该怎么理解呀 但是有点地方肯定会超过8个呀?
免费打赏
xyzpilot
2008年07月02日 22:19:34
2楼
怎么没有人知道吗 帮我看看嘛
回复
xgx84
2008年07月04日 16:31:05
3楼
超过了就增加根支管
回复
xyzpilot
2008年07月05日 00:00:08
4楼
喷淋规范问题 该怎么理解?
回复
xgx84
2008年07月07日 15:31:11
5楼
估计是主管、支管概念不清
主管、支管的区分主要是管径(流量)上,例如:轻、中危险级喷淋主管通常都是DN150->DN100->DN80->DN65,支管则是指这些“大管”三通或四通开出来的小管,管径DN50,DN40,DN32,DN25。因为轻、中危险DN50设置最大喷头数是8个,故超过8个喷头时,就得在主管上另开一根支管。另外:主管是可以拐弯的。
不善表达,不知楼主是否看明白,呵呵
回复
灌水玩
2008年07月08日 00:10:30
6楼
同意楼上几位的~~~~~~~
回复
d169792645
2008年07月09日 14:52:10
7楼

这个表达很清楚的了!再不懂的话给你举个通俗的例子.认识蜈蚣吧!?它有很多"脚",我们把它的身躯看成是主管,那些脚就是支管,有时候支管上还有支管,同理去推就可以了:loveliness: :loveliness: