梁上开洞问题
ippr
ippr Lv.2
2008年07月01日 18:24:38
只看楼主

梁上开洞,直径100的小洞从梁截面上看开在哪个位置更有利?我的观点: 原则尽量避开受压区,所以支座处应该尽量靠上 跨中处 尽量靠下欢迎拍砖

梁上开洞,直径100的小洞
从梁截面上看开在哪个位置更有利?

我的观点: 原则尽量避开受压区,所以支座处应该尽量靠上 跨中处
尽量靠下

欢迎拍砖
免费打赏
usarmy
2008年07月01日 20:21:00
2楼
正在做个梁上开洞的玩意,
回复
wangtori-jin
2008年07月02日 09:45:46
3楼
既不是靠近受拉端也不是靠近受压断,在梁高中部h/3的区域内,这个区域应力比较小。能不在梁上开洞尽量不在梁上开动,对结构不利而且画图也麻烦。
回复
luhecun2008
2008年07月02日 10:14:03
4楼
有时候电气埋管挺多的
梁宽300,就敢埋80的管
相当过分
回复
ougaogong
2008年07月02日 13:29:24
5楼
构造手册里面有关梁开洞的构造,其实我认为可以开在稍微靠受拉区,中性轴上水平剪力最大,看看构造手册的构造就有所启发。
回复
ippr
2008年07月03日 12:16:58
6楼
洞口开在受拉区岂不是更好(混凝土受拉作用通常不考虑),这样开洞后截面的抗剪能力不会损失太大

[ 本帖最后由 ippr 于 2008-7-3 12:20 编辑 ]
回复
yaslean
2009年10月07日 22:00:44
7楼
为什么不开在受拉一侧呢,抗弯时又不计算受拉区砼的作用.抗剪时是全截面同时作用,似乎开在哪都没关系,只要抗剪截面够了就行了.
回复
yaslean
2009年10月07日 22:14:33
8楼
可能还是放在中和轴上好,受拉区混凝土也应该有拉应力作用的,普通钢筋混凝土的话应该是混凝土先受到作用产生一个变形趋势,接着才钢筋也参加作用.有点类似于摩擦力的产生.预应力混凝土则是钢筋与砼同时第一时间进入工作状态.个人观点.必竟外界作用首先作用在混凝土上,而钢筋的弹生模量比砼大.

[ 本帖最后由 yaslean 于 2009-10-7 22:21 编辑 ]