现在大多数城市高层住宅二次供水部分均采用自动无负压供水设备,充分利用城市管网压力,举例说明一下,一栋高层住宅二次供水部分为低区16~23层,高区24~31层,建筑层高3米,总高度为96米,城市自来水管网可以供到15层,请问:选用主泵扬程为105米,还是需扣除市政管网水压,只考虑60米扬程即可?
现在大多数城市高层住宅二次供水部分均采用自动无负压供水设备,充分利用城市管网压力,举例说明一下,一栋高层住宅二次供水部分为低区16~23层,高区24~31层,建筑层高3米,总高度为96米,城市自来水管网可以供到15层,请问:
选用主泵扬程为105米,还是需扣除市政管网水压,只考虑60米扬程即可?
2楼
有哪位大侠做过这方面的设计吗?
回复
3楼
泵扬程按最小可利用管网压力设计 按最高管网压力校核。即 选用60米即可 但不知这60米是最小还是最大管网压力
回复
4楼
该地块市政供水压力平时为0.6MPa。
回复
5楼
这是个“无负压设备”在选型时,能利用多少市政管网压力的问题。这栋直供15层的楼,如果不能保证在任何情况下,安装在地坪的无负压设备进水口水压,不低于0.5兆帕,就不能使用。否则,在其运行时就会至少影响直供15楼的用水;或者改为全楼加压,加压设备的功率增加200%。
按道理,“无负压设备”进水口只要不出现负压,就符合“无负压”标准。所以,该问题只有厂家根据自家产品的特点,做出负责任的承诺才可选用。
有一种加压装置在该楼管径合理配置情况下使用,只需补压0.5兆帕。厂家可承诺两年内如水量、水压不足,无偿解决。
回复
6楼
相当于直接在管道上加泵-----压力串联?
回复
7楼
同意楼上的观点,取六〇米就可以了。
回复
8楼
我上次节能培训就讲了这个问题 叠压 节能新技术
回复
9楼
应该减去市政管网的压力。否则就不是管网叠加,无负压设备的节能就无从谈起,直接设变频得了。
回复
10楼
应该减去市政管网的压力。否则就不是管网叠加,无负压设备的节能就无从谈起,直接设变频加水箱得了。
回复
11楼
用水低峰期压力为6公斤,高水高峰期呢?我觉得设计无负压设备得按用水高峰期来算。用水低峰期市政自来水能够满足用水,设备就不会产生吸程,吸程只有在用水高峰期才会产生,而且得算在用水高峰期时设备能否满足最不利用水点用水压力。不知道各位大侠是怎么理解?请指教!