请教高压断路器的安装问题。
xws0519
Lv.2
2008年07月01日 01:59:59
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
免费打赏
lingxuct
2008年07月02日 05:40:53
2楼
框架式断路器在框架上有道轨,断路器推进时主回路动/静触头是有一定距离的,只能推到试验位置,在试验位置用摇手摇到工作位置,它能自动调准的。
高压中置式断路器与低压框架式断路器相同。
[