请教50019-2003 中强条5.3.14怎样做到?
a2053598
a2053598 Lv.2
2008年06月30日 15:07:35
来自于通风排烟
只看楼主

50019-2003 中强条5.3.14:1.位于房间上部的区域吸风口,用于排除余热余湿和有爆炸性气体时(含氢气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。2.----3.----4.因建筑结构造成有爆炸危险气体排除的死角处,应设导流措施。请教,如果是有爆炸性的气体房间, 且房间内有多道梁,难道在每个梁之间都设个风口?如果是装屋顶风机,难道每道梁之间都装个屋顶风机? 请哪位高手解释一下做法? 如果只在一道梁间设屋顶风机,算违反强条吗?:(

50019-2003 中强条5.3.14:
1.位于房间上部的区域吸风口,用于排除余热余湿和有爆炸性气体时(含氢气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。
2.----
3.----
4.因建筑结构造成有爆炸危险气体排除的死角处,应设导流措施。

请教,如果是有爆炸性的气体房间, 且房间内有多道梁,难道在每个梁之间都设个风口?如果是装屋顶风机,难道每道梁之间都装个屋顶风机? 请哪位高手解释一下做法? 如果只在一道梁间设屋顶风机,算违反强条吗?:(
免费打赏
a2053598
2008年06月30日 15:08:26
2楼
:) :) :L 自己顶
回复
f_jg2003
2008年06月30日 17:40:37
3楼
平时没太注意这个,这条是不是指工业建筑啊,民用建筑需要执行吗?
如果梁多可以做吊顶,而不是设一堆风口。
回复
flier_01
2008年07月01日 19:57:38
4楼
楼上的好办法
我没有遇见过这种情况
学习了
回复

相关推荐