这道案例题怎么算?
scf
scf Lv.2
2008年06月29日 18:11:50
只看楼主

、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为() a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm

、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm
免费打赏
li_20080808
2008年06月30日 13:54:36
2楼
1.地沟内温度40℃改造前后不变,结论是单位长度散热量不变。
2。计算出原来热组
3。求出单位长度散热量
4。计算出改造后的热组
5。由改造后的热组计算出厚度
以上计算无难度,只要能快速找到手册上的公式就行了。
回复
li_20080808
2008年06月30日 16:27:28
3楼
我又仔细看了一下,本题解起来有些困难,涉及到节能方面的问题,考的是规范的理解
回复
li_20080808
2008年06月30日 16:39:34
4楼
先按原设计计算改造后厚度=0.034X0.15/0.16=0.032m
本小区30平米,最大管径为200~300mm
按采暖供热管道最小厚度查表为0.04m(导热系数0.037)
修正为0.034X0.04/0.037=0.037m
综合得:0.037m
温度修正:=0.037X(130-40)/60=0.055m
考虑到节能,取60mm.
上述仅供参考
回复
scf
2008年06月30日 18:33:19
5楼
采暖供热管道最小厚度查表为0.04m,请问在那本规范?
回复
fan1512
2008年06月30日 21:32:56
6楼
那按规范,30万平米小区,管道保温厚度还要加10mm,好象没答案了
回复