请教关于线路压降的功率补偿问题
mwgyx507
mwgyx507 Lv.2
2008年06月27日 22:19:51
只看楼主

有一条低压公用电缆300米,VLV3X185MM,电流为260A,功率因数0.75左右,从电源首端到末端一路带有若干用户,在末端用电高峰时测得三相电压大约为200V,现在不想换电缆,如果装设低压补偿电容柜需用多少千乏的,电压大约能提高多少?

有一条低压公用电缆300米,VLV3X185MM,电流为260A,功率因数0.75左右,从电源首端到末端一路带有若干用户,在末端用电高峰时测得三相电压大约为200V,现在不想换电缆,如果装设低压补偿电容柜需用多少千乏的,电压大约能提高多少?
免费打赏
lingxuct
2008年06月28日 11:50:04
2楼
全部在末端的负载倒好算,中间有分支就不好算了,也没说中间分支的距离和负载大小。
低压铝芯电缆185的阻抗在55℃时为0.195Ω/km,总阻抗R=0.195*0.3=0.0585Ω
而按楼上计算有R=(380-200)/(260*1.732)=0.4Ω!差很多,只能按0.4Ω计算。
如果把cosφ提高到0.95,负载按都在末端,补偿也在末端计算:
P=1.732*0.38*260*0.75=128.34KW,cosφ1=0.75,tgφ1=0.5833,cosφ2=0.95,tgφ2=0.1026
Q=P(tgφ1-tgφ2)=128.34(0.5833-0.1026)=61.7kvar
S=P/cosφ2=128.34/0.95=135.1KVA
I=S/(1.732*0.38)=205.3A
U2=380-1.732*205.3*0.4=237.8V(还是不能正常运行!)
回复
shengmang81
2008年06月28日 22:46:31
3楼
在末端用电高峰时测得三相电压大约为200V,这么严重啊,不会吧,是单相吗
回复