室外检查井的设置(鸡毛留言)
xycob
xycob Lv.2
2005年03月09日 18:37:33
只看楼主

小弟正在做一联排别墅项目,根据市政设计院的图纸施工的话,室外将是“一步三井”,老板们看过综合排布图后,非常之不满意。从室外景观效果方面看,我本人也非常之不满意,但专业上又不得不为之。恳求大侠们多出主意,救小弟于水火吧。联排别墅的出户管就非得那么多嘛?

小弟正在做一联排别墅项目,根据市政设计院的图纸施工的话,室外将是“一步三井”,老板们看过综合排布图后,非常之不满意。从室外景观效果方面看,我本人也非常之不满意,但专业上又不得不为之。恳求大侠们多出主意,救小弟于水火吧。联排别墅的出户管就非得那么多嘛?
times
2005年03月09日 18:45:59
2楼
“一步三井”是什么意思呀?
回复
xycob
2005年03月10日 08:03:20
3楼
其实就是夸张点说室外检查井特多吧了!大侠们有什么好的解决办法吗
回复
huhu8107
2005年03月10日 08:51:31
4楼
图集《02S515》p9页上有排水检查井流槽形式图。
本人觉得你可以照图集上,把两户或三户的排水管采用一个检查井。
回复
ngoc2000
2005年03月10日 09:57:21
5楼
同意4楼的做法,如果不能合并检查井的话,可以在检查井的盖子上想办法。
回复
wx8001
2005年03月10日 15:37:43
6楼
能合并用一个检查井就合并碑
回复
giant1860
2005年03月10日 22:50:36
7楼
规范里面好象说到检查井的管不超过3条,我们一般就在还没进到检查井就把2条管合在一起了.哈哈
回复
chichidao
2005年03月11日 08:04:58
8楼
一步三井?
三步一井?
回复
xycob
2005年03月11日 08:11:01
9楼
七楼的大侠,是在出户前合并还是户外合并啊?
回复
xycob
2005年03月11日 08:13:06
10楼
两三户的出户管合并,我也曾想过,但它们隔上5米一根就很难让它们往同一个方向打湾了
回复

相关推荐

APP内打开