杂填土的抗剪强度
scwuliang
scwuliang Lv.2
2008年06月27日 13:33:42
来自于建筑施工
只看楼主

各位在进行基坑围护设计计算时,杂填土的抗剪强度指标c、φ值一般取多少?这个勘察报告一般是不提供的。

各位在进行基坑围护设计计算时,杂填土的抗剪强度指标c、φ值一般取多少?这个勘察报告一般是不提供的。
免费打赏
klx163
2008年06月27日 22:23:59
2楼
c8~12,φ6~10各地及堆填时间影响差别很大,其实可以要求勘察单位提供
回复
huanghanbing
2008年06月30日 16:24:49
3楼
可以查各个当地的基坑规范.
回复
gochanlam
2008年07月01日 16:12:39
4楼
我一直在找这些指标,谢谢楼主,顶一下。。。。。。。。。。。。。
目前,勘察单位一般不提这些指标,除非设计要求作这些指标的试验。
回复
longjunw
2008年07月09日 12:07:21
5楼
这个差别很大的,要看填土的成分、时间、密实程度、均匀性等等。一般C在5-30kPa,φ在10-35左右。
回复
camation5225
2008年07月13日 17:54:02
6楼
当杂填土的差别很大时,要查看填土的成分、时间,并通过密实度试验进行分级,然后进行剪切试验。一般来说差一点的杂填土:C为5~10kPa,φ为5-15左右,而密实度好的杂填土:C可达30~50kPa,φ可达30~50kPa。
回复
angolano
2009年02月02日 12:41:01
7楼
6楼的单位不对吧,C为Kpa 很少见,φ取Kpa更没见过.