各位在进行基坑围护设计计算时,杂填土的抗剪强度指标c、φ值一般取多少?这个勘察报告一般是不提供的。
各位在进行基坑围护设计计算时,杂填土的抗剪强度指标c、φ值一般取多少?这个勘察报告一般是不提供的。
2楼
c8~12,φ6~10各地及堆填时间影响差别很大,其实可以要求勘察单位提供
回复
3楼
可以查各个当地的基坑规范.
回复
4楼
我一直在找这些指标,谢谢楼主,顶一下。。。。。。。。。。。。。
目前,勘察单位一般不提这些指标,除非设计要求作这些指标的试验。
回复
5楼
这个差别很大的,要看填土的成分、时间、密实程度、均匀性等等。一般C在5-30kPa,φ在10-35左右。
回复
6楼
当杂填土的差别很大时,要查看填土的成分、时间,并通过密实度试验进行分级,然后进行剪切试验。一般来说差一点的杂填土:C为5~10kPa,φ为5-15左右,而密实度好的杂填土:C可达30~50kPa,φ可达30~50kPa。
回复
7楼
6楼的单位不对吧,C为Kpa 很少见,φ取Kpa更没见过.
回复