熔丝的选择。 急...急.急
tanbin001
tanbin001 Lv.2
2008年06月26日 16:43:32
只看楼主

请问各位师傅,关于配电变压器的容量选用熔丝的大小,知道的师傅说下 ,谢谢。

请问各位师傅,关于配电变压器的容量选用熔丝的大小,知道的师傅说下 ,谢谢。
免费打赏
xx_691214
2008年06月26日 19:06:50
2楼
熔丝按照变压器高压侧额定电流的1.5倍到2.5倍之间选择.
回复
mwgyx507
2008年06月26日 19:33:54
3楼
一般负荷变压器容量除以10即可,负荷夏季重有时会超过额定负荷的计算后的数值X1.2,比如500KVA的变压器500/10X1.2=60A,这是根据多年实际经验选的。
回复
xianliangli
2008年06月26日 20:05:02
4楼
一般取变压器容量的1/10来算!如500KVA的变压器带撞击器的XRNT1-10KV的熔断器,用50A的即可!
回复
tanbin001
2008年06月26日 21:51:54
5楼
谢谢 星期6技能比武 有这个项目(更换高压熔丝,变压器是随机容量)
回复
qjf8061
2008年06月27日 13:32:05
6楼
新手刚来,请多指教: 这个要看变压器的容量,160KVA以下的按2.5-3倍变压器的额定电流选,160KVA以上的按1.5-2倍选,发表下个人的意见,不对的地方请多多指教.
回复
whb9501
2009年08月06日 21:32:45
7楼
根据中华人民共和国水利电力部10kV及以下架空配电线路设计技术规程DLT 5220-2005
容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选择;
容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择