一个火警总线上可以带多少个点
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年06月26日 13:17:25
来自于防雷减灾
只看楼主

一个火警总线上可以带多少个点(编码探测器、输入输出模块,手报等)?谢谢

一个火警总线上可以带多少个点(编码探测器、输入输出模块,手报等)?谢谢
免费打赏
tsf10127
2008年06月26日 13:19:43
2楼
还有个问题,火警显示器可以直接串在火警总线上吗?火警显示器能不能代替区域报警控制器。
回复
tsf10127
2008年06月26日 13:35:28
3楼
我们单位有的同事在设计中一路电源(24v)线有的把整个建筑内所有的声光报警装置、输出模块等所有的需要电源的设备全部带上了,请问到底该怎么确定电源回路个数,及每个回路所带设备个数呢?
回复
加肥猫
2008年06月26日 20:48:43
4楼
根据样本确定,目前都能在200点以上
回复
飞影道人
2008年06月27日 09:12:45
5楼
一般一条总线可以带128个地址,但具体带多少个设备点就不一定了,看你设备情况,比如一个控制模块可能2个点,也可能4四个点,但他只占一个地址。
回复
高瞻
2008年06月27日 11:43:35
6楼
是这样确定的:每个总线回路127x2,一般考虑留一定余量,只装设80%-85%
回复
高瞻
2008年06月27日 11:47:26
7楼
火灾报警显示器一般单独走通讯二总线,不接入报警总线。可以合用电源总线。
回复
microhrm
2008年12月02日 11:30:16
8楼
火灾报警显示器一般单独走通讯总线:RS-485通讯线
回复
seraphao
2008年12月02日 13:01:10
9楼
国产品牌能带255个点左右;国外的有能带到几千点的。
回复
zcliang_007
2008年12月08日 17:58:13
10楼
一般都在200个点左右。。。
回复
heweihui
2009年04月21日 15:00:23
11楼
我看了北大青鸟的资料,可以带200个点的
回复