高层办公楼每层都需要做均压环吗??
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2008年06月26日 12:32:48
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做以高层写字楼,60多米,一类高层,二类防雷建筑,审图公司要求每层做均压环,作为大厦法拉利笼。可防雷规范只有45米以上要求做均压环,层层做有无必要,对于建筑防雷真的会有明显效果吗??

我在做以高层写字楼,60多米,一类高层,二类防雷建筑,审图公司要求每层做均压环,作为大厦法拉利笼。可防雷规范只有45米以上要求做均压环,层层做有无必要,对于建筑防雷真的会有明显效果吗??
免费打赏
开心老爸
2013年11月29日 09:53:30
12楼
一般来说,规范要求不太严,但是防雷办都要求装的
回复
tsstutey
2013年12月02日 20:03:14
13楼
看一下防雷等级,一类30米,二类45米,三类60米,均压环制作要求根据地方要求焊接
回复
durreschen
2013年12月02日 20:35:36
14楼
30M以下每3层设置一个均压环,30m以上每2层设置一个,地下室每层都要设置,有玻璃幕墙的每层都设,
气象防雷接地标准规定