1.二十多层的办公楼,水系统采用同程式(水平、垂直都是同程),但是同一楼层内温度不均(每层都如此\每层风机盘管型号都一样,基本均匀分布),请问有什么解决办法?2.变流量系统分、集水器可以不加差压旁通吗?
1.二十多层的办公楼,水系统采用同程式(水平、垂直都是同程),但是同一楼层内温度不均(每层都如此\每层风机盘管型号都一样,基本均匀分布),请问有什么解决办法?
2.变流量系统分、集水器可以不加差压旁通吗?
2楼
既然是变流量,还不加压旁通?
回复
3楼
你可能是把风柜和风机盘管并在同一系统回路里了,虽然你做同程但是由于风柜和风机盘的阻力值相差3-4M的扬程,因此你的同程系统根本没有解决好静态的水力平衡。
回复
4楼
变流量可以不加压差盘同,但必须加设盘同管和盘同阀,以此来保证主机的最小水量要求,详细可参考特灵主机的相关资料。
回复
5楼
谢了,楼上兄弟,确实有几层风柜和风盘并一起了(供水管用同一根,但回水管不是同一根),但这应该不是问题所在,其他几层没并一起的也有温度水平失调的问题。(系统分高低区:低区从分、集水器出来两回路分别接风柜和风机盘管;高区分水器送水只有一路,回水分两路,风柜和风盘共用供水管,回水分开。)请问可能原因会是什么?
回复
6楼
回复
7楼
问题搞定!去现场看了下,是盘管太小,换了大的应该没问题(主机制冷量足够)。
顺便问个问题:该办公楼都是出租用,使用时间集中,有没有必要设计成变水量呢?
冷冻水泵扬程富余量较小,已加了变频,这合理吗?
回复
8楼
如果水泵扬程余量不大的话,没有比较加装变频器了,在流量满足下直接改变管路特性就好了;其实车叶轮也可以,但是待叶轮蚀后就没有回天之力了。
回复
9楼
如果在水泵叶轮寿命内不需要考虑叶轮的腐蚀问题,车叶轮收到的效果十分好的,呵呵,绝对屡试不爽。
回复
10楼
不管你的同期使用系数高还是低,能量的负荷曲线在不同的时间段都是会变的,现在的变频器这么便宜,有条件应该都要上,但要做好一个变流量系统,需要初期的时候就要考虑,如果在改造的情况下,最好还是核算下主机在变流量下的运行工况,鸿业马上就要出这样的软件了,大家期待一下。