十万火急,求救天下,求救江湖直流电机高手!
wjx007
wjx007 Lv.2
2008年06月26日 09:16:26
只看楼主

我公司目前定购了一台直流电机,本来电枢电压应该是44OV的,可是电机厂给做成220V的了,我也不清楚当时领导是怎么和电机厂定的协议,现在是没法用了。厂家也说没办法了。唯一的办法就是把电机的线圈改掉。因为这台电机是某设备的备用电机,所以,调速系统是不能该的,请教各路英雄好汉,如何将电枢电压为220V的线圈改成440V的???电机参数如下:型号:z4-200-32功率:55KW电枢:220V,284A,1000r/min

我公司目前定购了一台直流电机,本来电枢电压应该是44OV的,可是电机厂给做成220V的了,我也不清楚当时领导是怎么和电机厂定的协议,现在是没法用了。厂家也说没办法了。唯一的办法就是把电机的线圈改掉。因为这台电机是某设备的备用电机,所以,调速系统是不能该的,请教各路英雄好汉,如何将电枢电压为220V的线圈改成440V的???
电机参数如下:
型号:z4-200-32
功率:55KW
电枢:220V,284A,1000r/min
励磁:他励 180V,7.8A
绝缘:F1 工作制:S1
改完以后要求电流不能大于150A!!!

小弟先行谢过各路高手大哥,请各位不吝赐教~~~~~~~
免费打赏
qbw4607
2008年06月26日 13:23:11
2楼
电机转子线圈只能由电机厂进行改造,普通电工是没办法的。
还有一个办法是改调速系统,花费要看具体情况,可能很简单,也可能较困难。