开始着手母线标准了,发现了一些问题,特请教,望指导!谢谢!1.比方中置柜,一般得做到什么层次才好呢?VD4和VS1就得用不同的母线长度了,CT不同又得选不同母线长度和开孔了,不同载流量又得选用不同母线,一一算下来,图纸量相当多,我头都大了2.我的想法是出铜母线零件图和母线部装图(让工人一目了知道装哪里,什么方案用什么母线),然后将母线部装图挂到中置柜的总装图去,但是图号我不知道怎么分配好,因为在部装和零件图之间,我又加多了个母线加工图,所以更乱!
开始着手母线标准了,发现了一些问题,特请教,望指导!谢谢!
1.比方中置柜,一般得做到什么层次才好呢?VD4和VS1就得用不同的母线长度了,CT不同又得选不同母线长度和开孔了,不同载流量又得选用不同母线,一一算下来,图纸量相当多,我头都大了
2.我的想法是出铜母线零件图和母线部装图(让工人一目了知道装哪里,什么方案用什么母线),然后将母线部装图挂到中置柜的总装图去,但是图号我不知道怎么分配好,因为在部装和零件图之间,我又加多了个母线加工图,所以更乱!
不知道各位母线标准化是怎么做的?能否探讨一下呢?
12楼
paide下料图和成型图
回复
13楼
母线标准化当然好了,但是有好多种组合方式。。。。。。工作相大之大,对规模不大的公司来说是不可能的
回复
14楼
标准化是绝对没问题的,但是小心老板杀驴卸磨啊。你觉得有必要做吗。因为现在所以的触头盒包括互感器,安装尺寸都是差不多的。因为国人就是抄啊,呵呵
回复
15楼
这个看公司的规模了,大的公司有专门的工艺小组,包括做铜排制作工艺的人,他负责吧标准柜型的标准方案的母排制作图纸根据实际的设备,技术水平和实际生产规范结合制作出一套标准的图纸,非标方案在根据实际情况制作不同的图纸,不过现在柜型太多,方案太多,原件种类太多,变化太多,所以,制作标准蓝图也就是针对公司最长做的柜型和最常用元件方案做一套基础参考而已,剩下的很多都是非标方案,更具下发的技术图纸,由工艺人员提前绘制的,不过小公司不可能配这么多人搞这个的,
回复
16楼
观摩学习
不做评论
拿分走人
回复
17楼
国外大公司和国内一些外资企业他们柜内配套设备都是自己的,母线当然可以标准化,我们是万国牌的,每次做的都不一样,我认为也没有必要去做这样的工作.
回复
18楼
根据自己实际出发,认为可以做一些常用的进出线柜的,常用元器件的标准化,不常用的产品暂时不要标准化, 标准化一批,非标化一批,一点点积累,到后面量就多了。
回复
19楼
qw
回复
20楼
你可以私底下做,但是不要让老板知道,自己偷偷的用就好了!哈哈
回复