定压问题
lovehpcn
lovehpcn Lv.4
2008年06月25日 19:52:39
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水系统采用膨胀水箱定压,定压管接在水泵的入口。膨胀水箱安装高度离水泵入口大约30m。水泵不运行时,入口处的压力值为0.3MPA。出口压力0.3MPA运行时,水泵入口压力变为0.2MPA,出口压力0.45MPA(水泵扬程25m)??水泵的入口出不是定压点么?为什么运行时,入口压力不是0.3MPA,出口0.55MPA?望各位大侠指点!

冷冻水系统采用膨胀水箱定压,定压管接在水泵的入口。膨胀水箱安装高度离水泵入口大约30m。
水泵不运行时,入口处的压力值为0.3MPA。出口压力0.3MPA
运行时,水泵入口压力变为0.2MPA,出口压力0.45MPA(水泵扬程25m)

??水泵的入口出不是定压点么?
为什么运行时,入口压力不是0.3MPA,出口0.55MPA?

望各位大侠指点!
免费打赏
f_jg2003
2008年06月26日 12:06:24
2楼
按说应该是0.3MPA,但不知是不是压力表接点处受到水的引射作用,或是受到其它扰动引起压力变化。而如果压力表接点附近有变径等局部阻力件则会很容易反映不出正确的压力吧。
回复
summer_cad
2008年06月26日 15:44:09
3楼
这个现象倒是普遍存在的。
水泵在运行的时候,入口处会有一个压降(相对于水泵停机时),但是这个压降会很稳定,不会突变。
具体原因我还没想明白,但是从水泵本身来讲,水泵在启动瞬间会建立一个压差,就是入口小于出口,而且这个压差一直增大到水泵的运行扬程,为了维持水泵持续的压差,入口处一直处于吸入状态,压力维持在低位才能保证水泵的正常运行。
回复