QJ求助:运行设备的编号
qjun658
qjun658 Lv.2
2008年06月25日 16:58:54
来自于电站工程
只看楼主

每次完成一个新电站的安装后都涉及其设备的运行编号,这里想请教同行师傅有没有一定的标准说明不同电压等级的不同设备的编号问题。比如发电机出口6.3KV设备、10KV设备、35KV设备、110KV设备等,多望各位指点。同时对不同电压等级的一次主接线着色有什么要求?如电站主接线上的10KV母线、35KV母线等用什么颜色画。

2008年06月26日 07:33:22
2楼
按名称和编号双命名的规则,如XX站1#机,XX站1#主变。
回复
qjun658
2008年06月26日 09:11:02
3楼
但断路器就不能按简单的1号、2号这样的方式编号吧?对于断路器的编号应该是与电压等级有关,不同的电压等级有什么样的要求进行编号?多谢各位!
回复
lingxuct
2008年06月27日 06:13:21
4楼
看电力调度的一个命令:“XX配”“XX634线”由运行改为开关检修和线路检修。
操作的断路器就是“XX634线”。
回复
2255ddd5555
2008年06月27日 17:14:13
5楼
10kv用绛红,35kv用黄色,110kv用鲜红。编号110kv用111、112、113
35kv用311、312、313
回复

相关推荐