需要补偿的容量为9000KVAR,每相3000KVAR.每相补偿电流约11000A.大家有什么好的方案?主要问题:母线的选择及冷却方式;投切开关的选择;控制;
需要补偿的容量为9000KVAR,每相3000KVAR.每相补偿电流约11000A.
大家有什么好的方案?
主要问题:
母线的选择及冷却方式;
投切开关的选择;
控制;
2楼
这个方案很难啊,这么大
回复
3楼
我们公司是以电炉和整流变压器为主导产品公司,电炉变压器的补偿问题还没遇到过,用户也没向我们提出过,电炉变压器补偿确实是个很难解决的问题,因为电炉变压器是变磁通调压的,二次电压是变化的,分恒流和恒功率两种方式输出且电压低,电流非常大(我设计过的二次电流有3万安培以上),,所以在二次补偿是个难题。
回复
4楼
我知道怎么做的,加我QQ469584820
回复
5楼
无功补偿要好好学习,这是弱项呀。
回复
6楼
我公司是专业从事矿热炉低压无功补偿及滤波装置成套生产的企业,请告知联系方式!具体详谈!我的电话是13350515050,目前正在杭州出差。QQ:20018381,
回复
7楼
目前我们在国内有大量的业绩,公司在四川,欢迎联系!保证你上了这套装置后节电增产效果俱佳!
回复
8楼
我做过4500kvar的,在中俄边境的一个城市投运3年了,补偿效果不错,但问题也很多:
1.分相补偿的每相进线柜没有充分考虑涡流的影响,闭合回路部分应选能保证强度的非导磁材料。我做的那个进线柜表面的喷漆都烧得不见了!所以,个人认为还是做成框架式的比较好。柜式问题多。
2.投切开关(主开关与接触器)与隔离开关可用三级开关并上做单极开关用,但不能解决三相不同步问题。
3.电容器额定工作电压可定在矿热炉低压档最常用的那个档位上。
4.每台电容器均配1只0.1%电感线圈,以抑制合闸涌流(因为接触器不是投切电容器的专用接触器)。
5.补偿方案可选用固定补偿+自动补偿方案。比例约为2:1.
6.变压器与进线柜之间可用水冷电缆+导电铜管(内有水循环)。
7.每相1500kvar的补偿容量进线母线用的是2*300*10。
8.自动部分的控制器选用的是苏州卫虹的专用的控制器。
9.进线母线在中间出线载流能力提升1倍。
10.位于内蒙集宁的每相补偿容量达到2500kvar的工程因甲方停产而停工,未能积累宝贵经验。
回复
9楼
哈哈哈哈
楼上好多朋友都说能做,请别保守,发个原理性方案上来给大家学习学习吧。说说原理别人拿不走你的技术的································
回复
10楼
学习学习:victory: :victory:
回复
11楼
说说技术
回复