厂房承重问题
hhchan75
hhchan75 Lv.2
2008年06月24日 16:35:54
只看楼主

我们公司准备安装两台老化箱,每台重1吨,老化箱有四个脚轮,老化箱的占地面积是2.67平方,算下来接近400KG/平方,如果直接放在楼板上会不会有问题?我们想把力分散,采用下面垫钢板的方法,要多大面积,多厚的钢板呢?如果我们厂房承重只有300KG/平方。还请各位大虾指导一下,多谢了!急呀

我们公司准备安装两台老化箱,每台重1吨,老化箱有四个脚轮,老化箱的占地面积是2.67平方,算下来接近400KG/平方,如果直接放在楼板上会不会有问题?
我们想把力分散,采用下面垫钢板的方法,要多大面积,多厚的钢板呢?如果我们厂房承重只有300KG/平方。还请各位大虾指导一下,多谢了!急呀
免费打赏
hhchan75
2008年06月25日 09:40:46
2楼
请各位一定要帮帮忙啊,我是个门外汉,确实一点都不懂,多谢好心人!
回复
wgane
2008年06月27日 08:33:46
3楼
这种情况我遇到过,最好不要直接把荷载落在楼板上。如果必须落在楼板上,应进行相应结构计算,计算时要根据荷载的实际作用面积建立计算模式,不要人为的平均,因为荷载的扩散范围也要根据实际计算确定。(一般按45度角,厚度按h0)如果是空心板或楼板较薄,还要考虑局压或冲切。如果承载力不足,应现对楼板加固,也可考虑地面设梁,总之要根据实际条件处理。以上个人观点仅供参考,希望对你有帮助。能把原结构简图及设备支撑点布置及每点荷载数值发上来最好,因为笼统的说不容易说清楚。(传不上来的话可以发邮件给我 E—mail: guo_w07@126.com)
回复
hhchan75
2008年07月01日 10:38:14
4楼
非常感谢,因为我不是专业人士,对此一窍不通,具体情况我再发个邮件给您,希望能帮忙解决,谢谢!
回复
hhchan75
2008年07月01日 15:08:45
5楼
设备布置.jpg


请看示意图!
回复

相关推荐