电流互感器连接成三相不完全星形接线时,其二次电缆的计算长度是电流互感器至仪表端子间实际长度的几倍?
电流互感器连接成三相不完全星形接线时,其二次电缆的计算长度是电流互感器至仪表端子间实际长度的几倍?
2楼
答案是 根号三倍 原因还不知道 有谁知道解释一下???
回复
3楼
很想知道根据或算法??
回复
4楼
这是06年注册电气工程师(供配电)专业基础考试题,不完全星形接线时中性线流过的电流为A和C两相电流之和,为根号3倍相电流,也是说二次电缆中性线压降相当于根号3倍实际二次电缆长度的压降!
回复
5楼
这是06年注册电气工程师(供配电)专业基础考试题,不完全星形接线时中性线流过的电流为A和C两相电流之和,为根号3倍相电流,也是说二次电缆中性线压降相当于根号3倍实际二次电缆长度的压降!
对的!
回复
6楼
谢谢以上各位,我明白了。我报考的是发输变电,不知道基础考试两个专业的内容是不是一样?
回复
7楼
我07年参加发输变电基础考试,当时也有同事在考供配电基础,下午考完后和同事对题目,发现专业基础考试题约有一半不一样,发输变电更侧重高压网络及短路电流计算及高电压技术!
回复
8楼
iujiaming5589,能否告诉我你的联系方式,我的qq:563570759
回复
9楼
天大的复习教材怎样呢?
回复
10楼
我也用的天大的教材,和另外一套电力出版的,很多地方都不一样
回复