手上有一配电工程,两台变压器,一台:S9-3150KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜;另一台:S9-5000KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜.两台变压器并列运行,低压部分总开关柜和总汇流母排应该怎样配置.请高手们不吝赐教.

手上有一配电工程,两台变压器,一台:S9-3150KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜;另一台:S9-5000KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜.两台变压器并列运行,低压部分总开关柜和总汇流母排应该怎样配置.请高手们不吝赐教.
免费打赏
lingxuct
2008年06月24日 07:37:22
2楼
3150——I=3150/(1.732*0.4)=4546.8A用5KA额定电流的框架式断路器
5000——I=5000/(1.732*0.4)=7217.1A用7.5KA额定电流的框架式断路器
两台容量不同,不宜并列运行!
回复
jsntzhj1976
2008年06月25日 15:29:50
3楼
有7.5KA额定电流的框架式断路器????
哪家有?:o
回复
y168wq
2008年06月25日 16:32:11
4楼
1)容量差异过大,不宜并联运行;
2)在其它条件符合并联运行情况下,因容量不同,应重新验算变压器分配负荷,按新负荷配置各个变压器低压侧主开关和公共母线.
3)低压断路器现在最大电流6300A(进口品牌).
回复
xianliangli
2008年06月27日 09:17:22
5楼
变压器不同,不能并列,国产的断路器也有6300A,正泰,德力西都有!