通过经验总结,将暖通空调设计中易出错的几个地方发出来供大家交流.1、在水系统设计中,若使用电磁阀,注意尽量把它设计在水平管道上,因为有些电磁阀使用在垂直管道上时要达到0.3mpa的压力才会完全发挥作用,但是在水平管道就不受限制了,另外应注明是常开还是常闭式的.2、如果使用电动调节阀,一定在设计中写清楚"电动调节阀",切不可为省事写成"电动阀",否则,一旦施工方购买成普通电动阀,会把板子打到设计头上.
1、在水系统设计中,若使用电磁阀,注意尽量把它设计在水平管道上,因为有些电磁阀使用在垂直管道上时要达到0.3mpa的压力才会完全发挥作用,但是在水平管道就不受限制了,另外应注明是常开还是常闭式的.
2、如果使用电动调节阀,一定在设计中写清楚"电动调节阀",切不可为省事写成"电动阀",否则,一旦施工方购买成普通电动阀,会把板子打到设计头上.
3、风管规格书写时特别注意严格书写,如400*200的风管切不可写成200*400.否则,如果是玻璃钢风管,在供货商加工没附零件图时,嘿嘿,400*200和200*400的弯头将是完全不一样的两个东西(有些人可能想不通),最后板子也是会打到设计头上的.
4、风管上设计止回阀时,设备清单中应标明是水平安装还是垂直安装,因为两样阀的内部结构完全不一样.
5、有一次回风或二次回风的集中系统在保温说明中应注明回风管保温要求,否则,施工方一般不保温,一旦回风管结露,破坏吊顶,后果是非常严重的.
上述有些问题板子不一定绝对打到设计头上,但总之扯皮不好