额定功率132KW,三相电动机380V电压,额定电流292A。现在运行实测电流为150A,求每小时用多少度电?[ 本帖最后由 jxwnhy 于 2008-6-23 19:55 编辑 ]
额定功率132KW,三相电动机380V电压,额定电流292A。
现在运行实测电流为150A,求每小时用多少度电?
[
本帖最后由 jxwnhy 于 2008-6-23 19:55 编辑 ]
2楼
不知道功率因数,神仙也解不出来。
回复
3楼
我这台是个12极的电机,功率因数应该是比较低的,按0.8算吧
回复
4楼
一度等于千瓦时 就是 KW*H
回复
5楼
意思是1KW的设备运行1小时就是1度电
当然 动力收费还包括损耗
回复
6楼
顶一下,谁能告诉我这台运行时150A电流的电动机每小时要耗多少度电?
回复
7楼
292A是132KW.150AD的用电近似68度吧
回复
8楼
292A是132KW.150AD的用电近似68度吧
回复
9楼
“150AD的用电近似68度吧”请问何以见得?
回复
10楼
三相有功功率P=U.I.1.73.COS&
380VX150AX1.73X0.8=78888W=78KW,每小时耗电78度,如果电压及负载有变化的化功率及耗电也会随之变化。
回复
11楼
最简单的办法就是买块智能表测量就知道了,什么参数都可以测出来的
回复