请教各位:天面试压消火栓的压力是否为系统最不利点的压力?
请教各位:天面试压消火栓的压力是否为系统最不利点的压力?
2楼
屋面试压消火栓的压力不是系统最不利点的压力,计算时以顶层消火栓为准。
回复
3楼
谢谢2楼!
回复
4楼
屋面试压消火栓的压力不是系统最不利点的压力,计算时以顶层消火栓为准;但是如果屋顶有跃层,并开有门,这又怎么算。
回复
5楼
屋面试压消火栓的压力不是系统最不利点的压力,计算时以顶层消火栓为准;屋面试压消火栓只做试验及扑灭屋顶火灾用,平时可不备水枪及水带,但要有压力表。
回复
6楼
屋面试验消火栓的主要目的1:对本建筑消火栓系统的压力情况进行试验,以验证系统压力能否满足本建筑消防要求。不作为本建筑消防时使用的消火栓范围内。2:用于当临近较底建筑着火时的一个补救用消火栓。所以,我认为对本建筑来讲,屋面试验消火栓不作为最不利消火栓。
回复
7楼
应该不是!~
最不利的应该应该是最顶层的消火栓
回复
8楼
《建筑设计防或规范》8.4.2第二条条文说明:多层建筑消防竖管的直径的计算,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。
回复
9楼
屋面试验消火栓不作为最不利消火栓,最不利的应该应该是最顶层的消火栓!
回复