请教变压器的降温超负荷问题
mwgyx507
mwgyx507 Lv.2
2008年06月20日 22:43:13
来自于变压器
只看楼主

我电站有一台室内安装的400KVA的S9油浸变压器,带了两条240MM的电缆,用电户与电站距离约为300米(用户负荷性质为日光灯加空调的商场),没有装设无功补偿,总电流最高时达到700A(每天中午大约持续2个小时),现用一个750W的风扇对变压器降温,变压器严重发热,请教各位高手想办法解决变压器高温的办法:如果在变压器端装设低压无功补偿能降低多少电流?要装的话得装多少千乏的总电容?如果装空调的话能明显的降温吗?还有其他办法吗?

我电站有一台室内安装的400KVA的S9油浸变压器,带了两条240MM的电缆,用电户与电站距离约为300米(用户负荷性质为日光灯加空调的商场),没有装设无功补偿,总电流最高时达到700A(每天中午大约持续2个小时),现用一个750W的风扇对变压器降温,变压器严重发热,请教各位高手想办法解决变压器高温的办法:如果在变压器端装设低压无功补偿能降低多少电流?要装的话得装多少千乏的总电容?如果装空调的话能明显的降温吗?还有其他办法吗?
免费打赏
lingxuct
2008年06月21日 09:22:27
2楼
按最大计算:S=700*0.4*1.732=485KVA,如果cosφ=0.8,则P=388KW
Q=P(tgφ—tgφ2)=388(0.75—0.33)=163kvar
cosφ2=0.95计算补偿的功率因数
如果补偿电容装在变压器侧,低压电缆的电流还是700A,但变压器上可以减小:
S2=388/0.95=408.42KVA,I1=408.42/(10*1.732)=23.6A,I2=408.42/(0.4*1.732)=590A
回复
lingxuct
2008年06月21日 09:26:11
3楼
按2楼计算,装163kvar补偿电容器,变压器正好满负荷(低压电缆700A时),这样是允许的,也是最有效的。
回复
mwgyx507
2008年06月21日 12:21:36
4楼
感谢楼上的高手,我今天实际试了一下投入了一台无功补偿柜,补偿柜是接在总电流互感器下侧的母线上的,功率因数到是从0.75升到了0.95,但变压器的总电流几乎没有变化,该变压器的额定电流为580A,现在电流还是将近700A,不明白为啥功率因数补上来了,电流却没有下降,这样下去变压器算超负荷吗?

[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-6-21 12:24 编辑 ]
回复
一指慢
2008年06月21日 16:13:18
5楼
若按楼主所说:“功率因数到是从0.75升到了0.95”,那么可推算
当功率因数为0.75时的有功电流应为700*0.75=525A。
“升到了0.95”时的视在电流则应为525÷0.95≈553A。(假设负荷不变)
表观电流理应减少700-553=147A。请问:1、电容投入量是多少?2、接线有无差错?
回复
mwgyx507
2008年06月22日 21:13:06
6楼
接着问:在变压器的低压母线上加装无功补偿,是不是无功补偿柜流过的总电流就是变压器应该减少的电流?(当然如果不过补的话)或者说这中间还有换算公式?
回复
lingxuct
2008年06月22日 21:50:25
7楼
无功补偿是负载与电容器交换无功,可以减小负载从电源取感性电流,计算方法在二楼都有实际例题,请复制到你的电脑里,去计算你要算的。
cosφ换算到tgφ总会吧?

注:5楼的算法不太正确.

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-22 21:55 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年06月22日 22:04:30
8楼
“功率因数到是从0.75升到了0.95”,负载电流700A的话:
P=S*cosφ=700*0.4*1.732*0.75=363.72KW
S2=P/cosφ2=363.72/0.95=382.86KVA
I2=S2/(1.732U)=382.86/(1.732*0.4)=552.6A

电流应该减小147.4A!

400KVA变压器低压侧的额定电流是577.4A,真补偿到0.95时的电流应该是552.6A,已经不超负荷了!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-22 22:07 编辑 ]
回复
mwgyx507
2008年06月22日 22:15:28
9楼
感谢8楼的lingxuct网友,我现有一台160kvar的电容柜,明天安装在该变压器上试试看。
回复
ninghan530
2008年06月23日 00:15:34
10楼

这种电容器不是都装在低压侧母线上啊?,高压侧的电容器不是都装在配电变电站啊
回复
hou48411
2008年06月28日 14:56:31
11楼
5楼的算法-----------------------“电流则应为525÷0.95≈553A。”
8楼的算法----“I2=S2/(1.732U)=382.86/(1.732*0.4)=552.6A”[相差0.4A]
5楼的算法-------------------“表观电流理应减少700-553=147A”
8楼的算法------------------------------------“电流应该减小147.4A!”[相差0.4A]
难道是殊途同归?
回复