35kV的穿墙套管长度L12 = 0.815m,至第一个支持绝缘子距离L11 = 0.8m,穿墙套管相间距离a =0.5m,三相短路冲击电流ich=51kA,穿墙套管抗弯破坏负荷为4kN。对于作用在绝缘子上的计算力Fc,下列说法正确的是( )。 A. 1500N,不能通过动稳定校验 B. 1200N,不能通过动稳定校验 C. 696N,通过动稳定校验 D. 560N,通过动稳定校验
A. 1500N,不能通过动稳定校验
B. 1200N,不能通过动稳定校验
C. 696N,通过动稳定校验
D. 560N,通过动稳定校验
正确答案: C 本试题为 9.0 章节试题