各位,我想问一下,主排水立管在卫生间内拐弯(从卫生间左墙角到右墙角),请问我能把这个卫生间的坐便器、洗脸盆等卫生器具直接连接到这个主管上吗?还是要再坐一根排水横支管后和主排水管相连?请各位帮忙,急。。。。 如果不允许,违反了什么规范或者要求?还是只是常规不允许?
各位,我想问一下,主排水立管在卫生间内拐弯(从卫生间左墙角到右墙角),请问我能把这个卫生间的坐便器、洗脸盆等卫生器具直接连接到这个主管上吗?还是要再坐一根排水横支管后和主排水管相连?请各位帮忙,急。。。。
如果不允许,违反了什么规范或者要求?还是只是常规不允许?
2楼
在建筑给水排水设计规范上有 不能直接连接好像 还是别的什么地儿 我忘了 尽量不直接连接。你再看看书
回复
3楼
多层住宅污水管入地出户段一般都加大管径,如果没有加大会有什么问题?
回复
4楼
绝对不行的!!!
《建筑给水排水设计规范》
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
(你要是直接接的话卫生器具是会喷水的啊)
回复
5楼
《建筑给水排水设计规范》
4.4.11 注:表内数据系在立管底部放大一号管径条件下的通水能力,如不放大时,可按表4.4.11-1确定。
也就是说如果不放大的话排水能力是会减少的!
回复
6楼
谢谢各位指导,但我的排水主立管是在二层顶转弯,与排水立管底部相距还有3米多,水平距离也很长,所以各位所说的条款可以满足的吧。那这样是不是就可以直接连接了?请各位指点,谢谢
回复
7楼
二层转弯也是一样啊,这个转弯就是一个底部,其实说白了,就是立管底部在排水时可能会满管,即会出现正压,如果离得近,卫生器具当然会冒泡或冒水了啊。
回复
8楼
还是没有太看明白楼主的是什么情况,是怎么个接法。
回复
9楼
已经解决了!没有采用上面所说的做法
回复