一个关于负荷计算的问题?
yan8311
yan8311 Lv.4
2008年06月20日 15:24:14
只看楼主

民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?

民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..
请教下:
里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
atu16
2008年06月20日 19:32:10
2楼
一个15W的灯泡即单相负荷,一个100W的消防水泵即三相负荷,此时单相负荷对计算结果和选断路器影响不大,因为断路器的级数一般1.25倍。就假设115w为均衡的三相负荷。。。但是当2户50KW的住户单相进线和1台2KW的三相水泵,主开关就得按最大相电流选开关,即50KW单相电流加2KW三相电流,你看看是三相负荷(50*2+2)KW的电流与它相等,还是 三相负荷(50*3+2)KW的电流与它相等,两者差距对选三相断路器的影响
回复
lch999
2008年06月21日 23:31:35
3楼
这个问题到现在我也搞不清,请同行解释一下.
最好有个例子.谢谢
回复