除了加大风扇和加大变压器外还有没有其它可以解决的方法
除了加大风扇和加大变压器外还有没有其它可以解决的方法
12楼
高风险高收益,按马克思的《资本论》,在足够的利益面前……
回复
13楼
理论上的依据就是热的传导啦。规程上的恐怕是难以……
如果变压器体积不大的话可做一水箱,设进出水管,采用流动的水效果好一些。
也可用管子绕在变压器外壳上,通以长流水。不论那种方法都要绝对确保安全。
但不知你与供电部门关系如何。
回复
14楼
用水冷却是个好办法,但一定要保证安全间距,高压距离350以上!
最好还是用排风扇,安全可靠。
回复
15楼
哈哈,现在的电房的环境都很好的,不防加个空调在变压器房呀,另外检查如果不是变压器的问题的话,看变压器是过负荷多少运行,如果不是很大的过负荷的话,不妨考虑下电容补偿的方法.
回复